综合布线一点小问题,关于分线
[打印本页]
作者:
r1sako
时间:
2009-7-12 14:47
标题:
综合布线一点小问题,关于分线
一个综合楼,布置大概为图所示
电信机房在办公楼东北角
现在要在三层宿舍里加电话网络系统,大约30个,有两种方法,一是在机房里配好成30根用户线统一拉到宿舍区呢,二是拉一根HYA-30*2*0.5的电话电缆到宿舍区的管理室再分线到每一宿舍内,哪种比较好?
应该是后者吧?
卡接模块和电话分线盒是不是一回事?
同理。。。网络线缆的布线呢?直接拉网络用户线到每一个宿舍行吗?
N5PCALCLD3B[DM(V]UQQN)A.jpg
(14.49 KB, 下载次数: 3)
下载附件
保存到相册
2009-7-12 14:38 上传
综合布线一点小问题,关于分线
作者:
xiaodong198425
时间:
2009-7-12 16:11
这个归根究底不就是个成本的核算了
30线从宿舍区管理室到电信机房与那根hy -30和分线设备的差价是多少了?
那个成本低选那个好了!
作者:
r1sako
时间:
2009-7-12 16:27
恩。。。前面有个同事做了相似的一个综合楼
但他那个图里的宿舍是在办公楼的三、四、五层,只是在引至餐厅多功能间的时候用了电缆,餐厅那边才4个插座,用一个电话分线盒搞定,我这个就不同了,宿舍也没在同一个楼里,用分线盒我就犯嘀咕了,毕竟宿舍里有20多个电话
刚我自己想了下,就在宿舍一层走廊墙壁上安个电信箱,里面放3个10对的卡接模块,顺便把餐厅那边的电话线也分了
应该没问题吧。。
作者:
ljy529
时间:
2009-7-12 18:40
应该第二个方法比较稳定点, 也便于维护
作者:
unname333
时间:
2009-7-13 15:07
好
作者:
miyuelong1982
时间:
2009-7-13 16:08
现场安装分线盒应该比较经纪,因为大对数线应该比相同对数的电话线贵便宜多了,而且施工难度较低。
作者:
hhh1540
时间:
2009-7-14 09:13
第二种好啊
作者:
zlr2009
时间:
2009-7-14 22:00
不懂啊
作者:
87xs
时间:
2009-7-15 09:49
看一遍我不明白,我再多看几遍
SIGNRTURE:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
斗罗大陆
,
长生界
,
凡人修仙传
,
天王
,
流氓高手II
作者:
zxg
时间:
2009-7-27 18:29
应该是第二种方法好。
作者:
swainhu
时间:
2009-7-29 22:30
第二种方法好。
作者:
yf15950800613
时间:
2009-7-31 09:32
看了就回
作者:
darkdream
时间:
2009-8-7 09:46
是否可以在宿舍二层设IDF,由办公楼MDF中接出大对数电缆至IDF的分配线架,再从分配线架接出电话线至分布在三个楼层的电话点位。
作者:
丽天综合布线
时间:
2009-8-14 17:17
学习了,期待更优的方案
作者:
qwerty123
时间:
2009-8-31 15:27
同13楼,网络只要拉两根六类线或都光纤到宿舍楼IDF再加交换机就OK了,
作者:
hgaw
时间:
2009-9-23 09:29
第二种好