各位朋友,谁对利兴公司的七氟丙烷气体灭火熟悉,请帮忙!

我们单位一个项目安装有天津利兴公司七氟丙烷气体灭火系统,一共是7个72公斤的气瓶。现在只有两个压力表显示带压,其他5个都没有压力,但有人说没有压力也属正常,因为在压力表前装有一阀门,平时阀门关闭,所以压力表才会没压,只要打开阀门压力表显示压力就属正常。我不知这种说法是不是正确?若何检测气瓶是不是欠压、气体是不是充足?望额位高手指点!不胜感激!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-6-29 15:37:25 | 只看该作者
华为代理商
天津利兴的不熟悉!但对广东胜捷的七氟丙烷气体灭火熟悉!七氟丙烷气体灭火工作压力按照使用方式的不同,充压1.6MPa(悬挂)2.5MPa(柜式)4.2MPa(管网),只要压力表显示的压力不低于以上数字都正常!投入使用时是不应关闭阀门的
3#
发表于 2009-6-29 17:01:32 | 只看该作者
华为代理商
有两个有气压那是打开检测阀后的余压未消除,另外几只没有压力是因为检测阀门没有打开,你只要打开检测阀门就可以了,一般气体灭火的压力为15MP,也就是150公斤的压力,压力相当大,而且气体灭火费用也比较贵。操作要小心,最好找安装单位先保养,一般情况是一个月做一次检测气体钢瓶的压力及检测是否有泄漏。然后再自己做检测,保养。还有什么问题可以直接问,加QQ交流也可以的,互相学习。谢谢!希望对你有帮助,QQ:437483846
4#
发表于 2009-6-30 09:48:22 | 只看该作者
华为代理商
立体式钢瓶,正常压力在13.6MPa到15MPa之间,你要是想看压力,就拿扳手卡主压力表逆时针旋转90度,就可以了。
5#
发表于 2009-6-30 17:28:24 | 只看该作者
华为代理商
压力表后面后个阀门,需检测气瓶压力时打开阀门才是真正的气瓶压力。指针在绿色区域就没有问题!
6#
发表于 2009-6-30 19:54:52 | 只看该作者
7#
发表于 2009-7-1 09:28:57 | 只看该作者
8#
 楼主| 发表于 2009-7-1 12:01:28 | 只看该作者
非常感谢各位同仁,受益匪浅呀!谢谢!谢谢!弱点之家真是个好地方!
9#
发表于 2009-7-1 13:11:03 | 只看该作者
七氟丙烷气体钢瓶,正常压力在4.2之间,你要是想看压力,就拿扳手卡主压力表逆时针旋转90度,就可以了。