3 KVA的UPS机头要接96V电池组,一节电池是12v,,也就是说要接8节,但是新的问题是现在有12节12v 100AH电池,只用8节吧,其他4节闲置了,能不能都用上,但不再增加电池,我的方法两个四节串联再并联,再和另外四节串联====————,也是96v。方法可行吗,电池容量又变多少了呢。没有试过,因为机头正在修理中,呵呵。各位高手帮帮忙!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-6-16 21:00:31 | 只看该作者
华为代理商
根据您的情况,只能是空闲4节电池. 电池混连很容易损坏其它电池,且充电时,并联的电池组很难充足电,容易坏.
3#
发表于 2009-6-17 20:16:48 | 只看该作者
华为代理商
并联电池中各电池的电动势要相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流。另外,各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用。