领导叫安装方来检查消防系统防雷防静电情况,技术人员把线坼了之后说是回路板故障,要换回路板,我在网上发贴求助后,得到大家帮助,回路板地址码调整到个位为1,十位为0,注册到2个回路,1个手动盘.但是,联动设备为0000,火灾宣示盘0000,经高手指点,按下回路板复位开关,设备处于调试状态,重新注册到了295个联动设备.但是,火灾宣示盘没有注册上,(原来火灾宣示盘上宣示:00::99现在宣示00:00),手动报警按扭按下后,主机没有反应,(平时手动报警按扭灯不闪亮,按下后亮红灯),右上角的手动允许状态灯亮绿灯,但是,把手动钥匙打到允许位置后,钥匙旁边亮红灯不能启泵(正常的话应该是绿灯可以启泵).恳请高手赐教! |