如何解决门禁控制器无法与软件做通讯的问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-7-10 10:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我用的是原美国西屋的N1000 2控制器,现在无法与计算机做通讯,请问怎么解决?另外,该控制器做485通讯,请问如何接线?谢谢~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2006-7-10 11:18:03 | 只看该作者
华为代理商

Re:如何解决门禁控制器无法与软件做通讯的问题?

请检查以下项目:

1、电脑中软件设置有无变化,关键是端口设置、系统设置类的;

2、RS232转RS485通信转换器有无损坏;

3、换232-485转换器、换电脑试;换门禁板试;查出到底是哪部分问题;

4、备份好门禁系统数据,重装电脑操作系统和门禁软件,重新设置各相关参数。

3#
 楼主| 发表于 2006-7-10 12:34:40 | 只看该作者
华为代理商

Re:如何解决门禁控制器无法与软件做通讯的问题?

你说的这些我全试过了,还是不通。。。
4#
发表于 2006-7-12 08:48:05 | 只看该作者
华为代理商

Re:如何解决门禁控制器无法与软件做通讯的问题?

1、九针头是否完好无损,有没有虚焊。

2、COM口和地址设置是否正确。

3、重装计算机系统。

5#
发表于 2006-12-28 16:10:31 | 只看该作者
华为代理商

Re:如何解决门禁控制器无法与软件做通讯的问题?

兄弟有困难,大家一定要帮助啊,我对西屋的产品不了解,所以没办法,只希望有能力的朋友多来帮帮他了,我也希望我有困难的时候大家多帮帮我!