光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4938|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

为什么网线插在交换机能上网而插在模块上不能上网

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-4 20:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我公司今天遇到一个奇怪的现象,用很好的网线做了几十条短的网线,每一条网线都是通的,而且插在交换机上每条都可以上网,但是插在墙上的网络模块上面就有的能够上网,有的不能够上网,但是用测线仪测每一条插在模块上也是通的,我的模块都是用的比较好的模块,请哪位大侠指点迷津;  为什么?

谢谢.

我的QQ是3326943534
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-5-5 10:58:18 | 只看该作者
华为代理商
个人认为,测线仪不是百分百准确的,问题可能出在模块和交换机连线的2个接头,需要检查接头是否紧锢,次序是否正确等,如果还不能上,那么这个模块相应的插孔,可能就适用插电话了!
3#
发表于 2009-5-5 11:10:42 | 只看该作者
华为代理商
您好,从你所说的情况来分析,墙上的模块到交换机应该是好的,而每条网线直接插在交换机上也是可以的,说明那几根网线也没问题,那问题只能是出在你的网线RJ45头与模块模块接触不是很好,导致你有几根网线不能用.
4#
发表于 2009-5-5 12:09:18 | 只看该作者
华为代理商
现在的交换机都是智能适应: 1.智能适应10M/100M/1000M网络; 2.智能适应586A和586B接头;

如果您的交换机不是智能适应型,而且您的模块存在接线错误的话,则会造成您所述问题,线路通,网络不通. (另外,网线质量及线路长度可能也会影响网络畅通. 标准规定是不超过90M距离)
5#
发表于 2009-5-5 15:45:09 | 只看该作者
华为代理商
学习了,顶了
6#
发表于 2009-5-5 17:03:10 | 只看该作者
没遇到过
7#
发表于 2009-5-6 10:43:24 | 只看该作者
第一次遇到  估计还是什么地方没有连接紧固
8#
发表于 2009-5-7 11:32:35 | 只看该作者
没遇到过
9#
发表于 2009-5-7 16:42:07 | 只看该作者
线序是否正确呢,测线仪通不代表线许久正确的(交换机到墙上模块段线路)
10#
发表于 2009-5-7 21:25:53 | 只看该作者
朋友,测线不要偷懒,如果一头插在交换机上另一头用测线仪测只能测通不能测线序的,所以最好两头都用测线仪测