请教:消防电话线和总线共管如何消除干扰。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-30 14:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  小弟不懂技术有个问题像各位专家请教:

    消防电话在说话时有很大的杂音。 经确定是消防电话线和探测器总线共管导致,请问能否在不改线的情况下,消除总线对电话的干扰。 不知道探测器总线的频率高低,用电容滤波能否可行?  谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-4-30 17:49:09 | 只看该作者
华为代理商
在不换线、不更换设备(电话主机、分机)的情况下,一个字----难。。。
3#
发表于 2009-4-30 18:10:16 | 只看该作者
华为代理商
以下摘于《火灾自动报警系统施工及验收规范》

3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同的电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽空内。

完整资料下载: 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007  http://www.rdzjw.com/download/list.asp?id=1920
4#
 楼主| 发表于 2009-4-30 20:02:29 | 只看该作者
华为代理商
以前有个电话线和总线混布的工程,当时用2个470uf,50V的电解电容并联(940uf),串联到一根电话线中。效果是:杂音小了很多,正常说话声音也小了。  还行,勉强能用。 但不知道是什么道理!而且这种处理方法也不是对每个工程都好使。

  网上说之所以总线会干扰电话,是因为主机和现场设备通讯时的脉冲频率很大—部分落在语音(300Hz~34000Hz)频带内,耦合到电话线上而引起很大干扰。

  如果能知道这个940uf,50V的电解电容它所滤除的频率范围是多少,可以在这个范围内反复试试,看看能否滤除部分总线的干扰。咱也不是专业搞技术的,不太懂啊!
5#
发表于 2009-5-1 13:59:17 | 只看该作者
华为代理商
一个字----难

谁让你不按规矩做呢
6#
发表于 2009-5-1 20:21:45 | 只看该作者
电话线最好使用屏蔽电缆。
7#
发表于 2011-7-23 13:03:01 | 只看该作者
dddddddddddddd
8#
发表于 2011-7-25 10:48:38 | 只看该作者
难度比较大的
9#
发表于 2011-7-26 02:29:14 | 只看该作者

dddddddddddddd

ddddddddddddddddddddddddd
10#
发表于 2011-7-26 23:11:08 | 只看该作者
遇到过同样的问题,不过,难...