光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5183|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

一通电开关跳匝,线路没问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-6-28 15:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
   从电柜引出零线和三线电源任一相作为火线,接接触器的线圈,一通电就跳闸,搞不清楚什么原因,请高手指教.电柜里面的零线都通过漏电保护开关的.
谢谢!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2006-6-29 12:25:33 | 只看该作者
华为代理商

Re:一通电开关跳匝,线路没问题

你的跳闸主开关是漏电型的..零线没有接入开关。估计是火线经过漏电开关而零线经过另外一个漏电开关
3#
发表于 2006-10-18 11:04:16 | 只看该作者
华为代理商

Re:一通电开关跳匝,线路没问题

换一个普通的开关,不要使用漏电开关
4#
发表于 2007-1-27 00:52:26 | 只看该作者
华为代理商

Re:一通电开关跳匝,线路没问题

零线不是供用的零线,要找到供用的零线就可以了.
5#
发表于 2007-1-27 13:52:19 | 只看该作者
华为代理商

Re:一通电开关跳匝,线路没问题

偶同意4楼的说法
6#
发表于 2007-2-16 22:09:29 | 只看该作者

Re:一通电开关跳匝,线路没问题

电柜里零线是不是接柜体??
7#
发表于 2007-2-22 15:44:01 | 只看该作者

Re:一通电开关跳匝,线路没问题

    要看你是那种接地,不排除是零线的问题,你先看看接触器有没有问题,如果接触器没有问题那么就是接地问题...
8#
发表于 2007-3-12 10:42:37 | 只看该作者

Re:一通电开关跳匝,线路没问题

同意2楼的看法
9#
发表于 2007-4-13 16:23:14 | 只看该作者

Re:一通电开关跳匝,线路没问题

我们先来研究一下零序电流互感器的原理:

零序电流互感器:这是一种利用单相接地故障线路的零序电流值较非故障电路大的特征,用电流互感器取出零序电流信号使继电器动作,实现有选择性跳闸或发出信号的装置。

特点:对于电缆线路,电缆穿过变流器(零序变流器)的铁心为一次绕组,二次绕组绕在铁心上并与电流继电器串连。正常运行或三相对称短路时,没有零序电流;当单相接地时,有接地电容电流通过铁心,在二次侧出现零序电流,而使继电器动作。

简单说,它是电缆相线和N线都穿过铁心。

所以我认为很可能楼主的零线不是共用的零线N,必须找到共用的零线才行,否则一通电仍跳!