   我刚从学校出来在老家的一家水泥厂上班。那次俺师傅门多不在,我去接个引风机11KW的电机,接好了下来控制室试机[就我一个人啊,上面没人在现场,机台工多跑了]。启动试机,听声音是正常。我当时就拿着随身带的电笔去试三相[没带万用表],谁知道那个热保的三相出线的隔离塑料没了。电笔当时一起接触到其中2相。砰的一声,感觉眼前一亮,全厂停电[主断路器跳脱]。从控制室我是爬着出来的[各位大虾别笑哈]坐在地上,点根烟傻了好久。。。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2006-6-29 12:26:12 | 只看该作者
华为代理商

Re:我的第一次事故

做电工要注意安全,牢记安全第一。最好给电笔的前端套上塑料护套,仅留出一点头用于试电就行了,防止出现楼上的短路事故。
3#
发表于 2007-3-10 19:57:06 | 只看该作者
华为代理商

Re:我的第一次事故

还好人没事,没出大问题~
4#
发表于 2007-3-13 11:47:19 | 只看该作者
华为代理商

Re:我的第一次事故

真的要小心啊。

1、违反安全规程:这种操作不允许一人进行;控制室不允许吸烟;

2、检查程序错误:启动前的检查不仔细,没有发现热保缺陷;

                                    启动后运转声音正常应该查看电流急发热情况而不是电压;

 