光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1903|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

EST-3编程

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-16 17:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位,有做EST-3编程的吗?大家普通烟感的复位的Rule是怎么写的呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-5-8 15:09:30 | 只看该作者
华为代理商
我来给你说一下吧 1、首先在软件中设定一个控制开关、假设我设置了一个煤气探测器的复位开关(MQ为煤气)

[MQ RESET]
SW 'MQ_RESET_SW':  ON 'MQ_RESET_LED',
    ON -MEDIUM '*MQ';

这就是复位开关的设定、烟感也是这样复位。记住EST3主机本身就能复位,按下按钮就行。如若非得编程序就按我的方法吧。QQ:915926335有事联系我吧
3#
发表于 2009-5-8 16:39:29 | 只看该作者
华为代理商
不懂。
4#
 楼主| 发表于 2009-5-8 21:53:04 | 只看该作者
华为代理商
这个我是知道的,普通探头要断24V复位,这样复位的话会报探头故障的,怎么解决?
5#
发表于 2011-5-31 21:17:25 | 只看该作者
华为代理商
小弟拙見:普通探頭要斷24V用CR或者CC1的繼電器控制輸出來做為復位控制的OUTPUT,則RESET SW部分必須另外增加一只CT來做為啟動訊號;然而若要由LCD上的RESET按紐來控制做為唯一的RESET SW,這就要請編程高手來做了。

然而探頭報故障,應該在普通探頭上不會發生吧(難道您的普通探頭也是ADDRESSABLE的東西)