UPS的计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-15 21:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、电源容量的选配
主控设备的功率统计如下:
数字硬盘监控记录主机:350W,6台,计2100W
显示器:120W,6台,计720W;
摄像机:平均2W,86只,计172W
监视器:150W,6台,计900W
矩阵主机:180W
以上设备功率总计:4072W。
这里4072W是有用功率,当有用功率转换成VA数时,还需考虑其功率因数COSφ。一般COSφ的取值为0.65~0.7,则系统VA数为
4072÷0.7=5817VA
根据公安部GA/T367-2001文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5倍,照此计算5817VA*1.5=8726VA
因此,必须配8.8KVA以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS的实际规格,我们配置了10KVA的UPS。

2、蓄电池的选配
根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。我们仍以视频系统的电源为例来计算。
10KVA的电源输出电压标称值为240VDC。故每组至少需配20块12V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量:
10000VAH/(12V*20块)=41.7AH
因此,我们需选择65AH的电池来作为后备电池使用。
我们可以计算一下20块12V/65AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:
12V*65AH*20块*0.7/4072W≈2.7小时
也就是说市电断电后本系统可以继续运行2个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏5 分享分享
2#
发表于 2009-4-16 16:58:20 | 只看该作者
华为代理商
有用!!谢谢
3#
发表于 2009-4-19 21:05:42 | 只看该作者
华为代理商
很感谢,正需要!
4#
发表于 2009-4-22 11:33:16 | 只看该作者
华为代理商
我们的算法不一样???
5#
发表于 2009-4-23 13:16:07 | 只看该作者
华为代理商
谢谢楼主
6#
发表于 2009-4-24 09:27:52 | 只看该作者
好东西,以前对UPS的算法都是模糊的,现在有个标准了,谢谢楼主
7#
发表于 2009-4-28 21:10:16 | 只看该作者
多谢楼主分享。
8#
发表于 2009-5-4 15:03:45 | 只看该作者
谢谢
9#
发表于 2009-5-7 22:51:45 | 只看该作者
好东西啊,谢谢楼主的热心分享了
10#
发表于 2009-5-9 07:39:24 | 只看该作者
有用  谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-18 06:17 , Processed in 0.079628 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表