松江1825模块的工作原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-8 08:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请求高手指教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-4-8 09:47:00 | 只看该作者
华为代理商
1825就是一个控制模块,不知道要研究原理有什么作用,他是由倒相电路、稳压电路、解码电路、驱动电路、继电器输出电路组成。
3#
发表于 2009-4-8 11:15:09 | 只看该作者
华为代理商
总线控制模块:名称型号:HJ-1825总线控制模块;使用方法:用于控制警铃、声光报警器、阀口、电梯、广播切换等,输出继电器提供二常开二常闭转变触点,模块接收无源常开反馈信号;电流:监控电流<240μA,动作电流<40mA;接线要求: BV线信号线,≥1.0mm2,DC24V电源线,≥2.5mm2;特点:信号总线(S+,S-)二根,二进制地址码;电源总线(DC24V)二根;与控制对象间的控制线、反馈线根据具体情况而定;

HJ-1825总线控制模块接线端子图 http://www.rdzjw.com/download/list.asp?id=2578
4#
发表于 2009-4-9 23:09:11 | 只看该作者
华为代理商
3楼所说的是精辟的见解!领教了!
5#
发表于 2009-5-13 22:15:25 | 只看该作者
华为代理商
的是精辟的见解!领教了!
6#
发表于 2009-6-4 08:18:41 | 只看该作者
名称型号:HJ-1825总线控制模块;使用方法:用于控制警铃、声光报警器、阀口、电梯、广播切换等,输出继电器提供二常开转变触点,模块接收无源常开反馈信号;电流:监控电流<240μA,动作电流<40mA;接线要求: BV线信号线,≥1.0mm2,DC24V电源线,≥2.5mm2;特点:信号总线(S+,S-)二根,二进制地址码;电源总线(DC24V)二根;与控制对象间的控制线、反馈线根据具体情况而定;
7#
发表于 2009-9-19 04:39:55 | 只看该作者
JB-3102火灾报警控制器接线端子图
8#
发表于 2011-11-14 14:06:33 | 只看该作者
不错 ,到处找都找不到,结果点进去需要金币我彻底崩溃了
9#
发表于 2011-11-15 10:34:58 | 只看该作者
不错  ,经典下载不 了
10#
发表于 2011-11-15 20:20:45 | 只看该作者
顶!!,!