发表于 2009-4-2 11:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我在使用新8301模块时根据设计要求满足检线功能,但我的24V及信号检测正常,模块工作情况正常可是在GST-5000型主机上仍然报器件故障,多种方法均不能排除,只能使用老8301模块方正常,现求助大家帮助解决!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-4-2 15:06:09 | 只看该作者
华为代理商
能说一下你怎么接的吗?你是哪的?
3#
发表于 2009-4-2 16:57:17 | 只看该作者
华为代理商
海湾8301模块: 单输入/单输出模块 此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如: 排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。 本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。 模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。 另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接, 以便对现场设备是否动作进行确认。应当注意的是, 不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。

请确认一下您的模块有编写正确的ID地址? 您的模块是否原厂配的,与现在的在用模块是否同一版本软件(内核芯片及内置的软件)?
4#
发表于 2009-4-2 20:44:42 | 只看该作者
华为代理商
你是在新国标的主机上试新国标的模块?还是在旧国标主机上试新国标的模块?
5#
发表于 2009-4-7 10:27:01 | 只看该作者
华为代理商
电阻要接上去,就不报故障了。
6#
发表于 2009-4-8 15:14:49 | 只看该作者
反馈线接个4.7K电阻,再控制端接个4.7K电阻就可以了
7#
发表于 2009-4-9 11:52:41 | 只看该作者
看看电阻和二极管是否都接正确了
8#
发表于 2009-10-15 17:29:32 | 只看该作者
我也遇到这个问题,是排风阀故障,我用万用表打了总线电压有80多伏电压,它总线电压应该在24伏电压一下才对。应该加个电阻可以解决不。
9#
发表于 2009-10-16 18:08:01 | 只看该作者
你模块接线处事不是要加电阻和二级管。