如何计算UPS所配电池的数量

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-29 10:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
电池总数=(功率/直流电压*小时)/每块安时*每组块数

其中功率为UPS的功率,直流电压为UPS电池供电所要求的电压,不同功率的UPS直流电压不同,每组块数为所要求电池的最小块数,一般配置电池时,必须为每组块数的整数倍,常见的UPS直流电压和每组块数如下(电池每块以12V为计算依据):

1k            36V      3块
2-5K        96V      8块
6-20K      240V    20块
20K 以上  384V    32块
举例来说,配置一台5K  8小时延时的UPS,其功率为5000, 直流电压为96V,每组电池8块,配置100AH电池,其所需电池总数为:(5000/96*8)/100*8=32 块