光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 894|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

飞利浦MD1.1AA机芯(29PT888A/880A)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-27 14:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
飞利浦 MD1.1AA机芯(29PT888A/880A)
在断开电视机主电源的情况下,把小信号板上的1S42和1S43测试点短接,接着打开主电源,电视机便进入维修状态。调整完毕按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修状态。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-4 11:13 , Processed in 0.049828 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表