监控摄像机12V长距离供电的计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-9 17:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
    经常看到一些人在问关于监控摄像机12V供电能传多远的问题,经过查一些资料得出一个结论,希望供大家在设计的时候参考。

1、纯铜导线 (1平方毫米)  P=18.5欧/公里 (有的资料上是17.5)

2、考虑目前市场上标称和铜材上的差异将P增加20%,这样P=18.5*1.2=22欧/公里

3、考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。这样  距离是L(公里)的线缆的电阻为 R=2*P*L

4、那么对于供电电流是 I(安培)的监控摄像机来说,在线路中的电压损耗是  U=I*R=2*I*P*L

5、对于截面积是 S(平方毫米)的电缆来说 在线路中的电压损耗是  U=2*I*P*L/S

6、监控摄像机电源对于多点供电的线路来说,可以一节一节的计算电流,而后一节一节的计算电压损耗。

      声明:此计算仅限于直流供电,另外这只是一个工程计算,有一定误差。在计算的过程中要注意单位(量纲)问题。

      (1公里=1000米,1安培=1000mA.  哈哈,有点小儿科了)

      希望各电缆厂家的人员能够提供本厂的产品准确的p值。

相关延伸:监控摄像机的常见问题
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2009-3-16 18:24:19 | 只看该作者
华为代理商
学习了@@@@@!!!!
3#
发表于 2009-5-6 09:54:35 | 只看该作者
华为代理商
不错的
4#
发表于 2009-5-7 22:10:59 | 只看该作者
华为代理商
按这个公式计算线损不够合理哦,我12V的电压难道传了400多米就压降为0了?
5#
发表于 2009-5-7 22:42:47 | 只看该作者
华为代理商
顶顶好好
6#
发表于 2009-5-9 07:45:15 | 只看该作者
谢谢
7#
发表于 2009-5-10 09:44:08 | 只看该作者
顶好
8#
发表于 2009-8-6 12:06:52 | 只看该作者
9#
发表于 2009-8-6 21:35:54 | 只看该作者
不错的
10#
发表于 2009-10-19 15:04:58 | 只看该作者
有出入,但是和实际情况有相像