以前修过一台美的天花机,这机在之前厂家特约维修点修过6次,线路板也发回美的测试过,就是开机一两个小时就会报警停机。为了确认主板绝对正常(因为每次厂方特约维修一来搞两下又能用了)我换了一块好的主板上去,试机一小后就停机。检查所有的外围探头都正常,最后检查发现水位开关保护,检查抽水马达好的(据业主说这马达厂方换过的)通电试,确实能抽水。排水后开机能正常工作,问题就在这里了。关键是马达能抽水,主板是好的,也就是说在开机时水泵是在抽水的,就是抽不出去,拔下排水管一吹,塞住了!清理排水管后,开机4小时后正常。这可能是天花机常见故障吧,有时排水管没完全堵死,所以开机能用一两个小时。一般人就不会想到这一点,一般发现水位报警就是换水泵,换水泵时你要排空水,装上后开机的话好几个小时都不会有问题。这也是厂家想不通的,也是我们大家的习惯思维方式.