光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: urmine

综合布线方案最本版本(附图)请回复支持一下!

[复制链接]
发表于 2009-5-2 12:49:06 | 显示全部楼层
华为代理商
看不到啊
发表于 2009-5-2 23:56:38 | 显示全部楼层
华为代理商
交换机/集团电话的安装与开通培训资料

交换机/集团电话作为通讯产品,它具有特殊的使用价值,由于其工作是在24小时不间断中进行,所以用户对其产品质量与稳定性以及技术要求会特别高。如何满足用户要求呢?除在生产过程中严格控制保证产品质量外,还需加强对安装与开通时的规范化管理,以确保交换机在良好的环境中运行。整个安装与开通过程分软件与硬件安装二部份。
以下内容为安装与开通人员必读课程:
一、选择安装位置以及交换机/集团电话对机房的要求
在安装交换机/集团电话前首先应确定安装位置
1、要求安装便于布线和维护、通风条件良好的地方;
2、不能安装在靠近大型用电设备、有电磁干扰的地方;
3、避免安装在有阳光直射、太热、易燃易爆、以及空气中粉尘含量过高、有腐蚀性气体的地方;
4、避免安装在强烈震动或经常震动的地方;
5、环境要求温度在0~40℃,相对在湿度20~80%;最好安装有空调的地方;
6、要求机房配有供电稳定且独立的交流220V电源插座;要求交流在220V+10%——220V-15%  50Hz±5%  直流在48V±10%的电压范围内。

二、线路的布设与注意事项
    系统布线非常重要,它的好坏直接影响到通话质量,若串入高压电,甚至威胁到机器以及人身安全。以下内容只是描述交换机/集团电话至配线架的布线与一些小容量平面线路走线的基本要求,严格的说布线应该按综合布线要求来做。

1、  不要将电话线与交流电源、电脑、电报机等连线并行布设,如果靠近这些线应做屏蔽;

2、  避免交换机/集团电话与电脑等其它办公设备共用同一电源插座,避免产生噪声干扰;

3、  布线时应先将系统电源关闭,布完线再打开,布错线可能会导致系统不能正常工作;

4、  配线架怎样走线、卡线和跳线?怎样正确绘制配线明细表?

  安装开通人员在为用户安装交换机/集团电话时,首先是将用户巳布好的电缆线通过配线架接入交换机,配线架一个模块有10对卡线槽,按用户要求选取适当位置固定好配线架,用卡线钳按电缆线的颜色和先后次序逐条卡入线槽内,要求排列对称、美观、有条理、有层次,易查询;卡线完毕应及时绘制配线表,以备用。
5、市话电缆色谱:主色和辅色各有哪几种?25对、30对、50对、100对电缆怎么分?电缆线的截面积是多少?
主色:白、红、黑、黄、紫
辅色:蓝、橙、绿、棕、灰
排列次序为:(1)白蓝(2)白橙(3)白绿(4)白棕(5)白灰(6)红蓝(7)红橙 …
(11) 黑蓝 …(16)黄蓝 …(21)紫蓝 …(25)紫灰。
30对、50对、100对电缆先分成25对,再按色圈和主色、辅色次序分开。
6、电缆线的截面积是0.4 m㎡

三、 配线架的安放及其防雷措施

1、  建议无论何种机型,都使用配线架,并用跳线方式连线,这样便于维护。

2、  配线架一般应放置于交换机的右侧,因为所有电缆线的出口都在交换机的右侧。

3、  配线架上若有某一排连接有室外架空的电缆线,则必须安装避雷子。

4、  配线架必须与交换机/集团电话一块接地,否则,即使安装避雷子也等于白装,因为它对地并没有形成回路。


四、开箱检查
将交换机/集团电话开箱检查,当系统完好无损,设备与随机提供的装箱单内容完全符合,配件齐备符合预定要求后置于预定位置。

五、确定用户线和通讯线的长度并联接
1、 用户线是指从交换机/集团电话引出到配线架这一段距离的长度。当确定好用户线的长度后,请按说明书要求制作足够的用户端口插头连线,并分别标识好每条插头线对应的序号,供连接至配线架时参考及方便查找线路故障。按对应关系表顺序逐个将制作好的用户端口线的线端连接于配线架(如临时有变动应作好记录)。再将所有插头按顺序插入系统提供的用户接口插座。
2、 通讯线是指从交换机/集团电话引出到电脑话务台(计算机)这一段距离的长度。产品在出厂时标准配置了一条5米长的通讯线。将随机配置的通讯线插入电脑串口1,如:标有字符COM1。用户有特殊要求时可实行定制,也可按说明书要求制作。(如机房在楼上,电脑话务台在大堂前台,其距离只要不超过300米,亿泰公司的产品基本能满足该要求。)

六、制作对应表
制作对应表对于今后维护与管理是很重要的。如查线,故障定位等。要求将该对应表做成一式二份,一份张贴在配线架上,一份带回公司作为该用户资料留底封存。
按每部分机对应的地址以及中继线(外线电话)的号码,制作出对应关系表





七、电脑话务台的配置要求
要求配置的电脑话务台是一台PⅢ/600以上的电脑,并配置了128M(IP超市建议使用192M)以上内存,10G以上硬盘、40X以上光驱一个、两个串行输出口(25针或9针)和一个并行输出口,操作系统使用中文Win98/2000。要求计算机内不得安装其它软件(如游戏、音乐MP3、网络游戏、上网等),这样将有利于系统的正常运行。外设应配置彩色显示器一个、标准键盘一个、鼠标一只、打印机一台。按规定连接好电脑和键盘、显示器、打印机。将鼠标插入电脑串口2(COM2)或PS/2位置。

八、软件系统安装

亿泰公司开发的话务软件系统要求在中文版Windows 98/2000操作系统环境下安装运行,在安装本系统之前,您的电脑应已经正确安装了中文版Windows 98/2000操作系统。请将随机提供的系统安装光盘插入光驱,打开该文件夹,双击SETUP.EXE执行文件即开始安装。安装过程中程序会提示系统安装的目录供用户确认或修改。以下是基本操作步骤。

A:装话务软件;
B:显示卡设置:设置为16位增强色,屏幕区域为800*600像素;
C:安装打印机驱动程序;
D:以维护员身份登录;
E:设置串口和系统时间;
F:上载板级参数并保存;
G:设置本机字头和市话字头;
H:设置弹性号码和分机参数;
I:设置中继参数和其他中继参数;
J:设置各类费率表;
K:设置折价日折价时段及折价率;
L:设置用户名称等参数;
M:备份重要数据;
N:完成。
注意:设置完成后必须下载全部弹性号码(点击下载,选下载全部弹性号码),否则无效。

九、地线的制作与要求
通信设备地线的可靠接入是防雷、抗干扰的首要保障,接地质量的好坏直接影响通话质量的好坏,请务必与220V交流保护地线严格区分开。否则MDF配线架和机内K20抗雷击保护将不起作用,同时还会影响到工作人员的安全。
当您的地线按下列要求完成后,用随机配备的黑色导线(地线)将系统电源箱上的接地柱与打入地下的导体相连接。
1、地线要求:
A、有独立架设的地线,接地电阻不大于5Ω。
B、系统地线分工作地和保护地,采用单点接地方式。
C、不许与水管、钢筋等土建‘地’连为一体。

2、接地方式的种类说明:
A、铜板式接地方式:
        铜板之材料为紫铜材质,长90cm,厚2mm。埋设深度至少1.5公尺以上。 
B、单极式接地方式:
        铜棒长180cm,外径13mm,尽量选择较湿的土质(土壤愈潮湿,则接地效果愈好,且较容易把铜棒插入地面下),铜棒与pvc导线的衔接必须采用银焊处理或使用铜扣直接锁紧。

C、多极直线并联式接地方式:
    铜棒长180cm,外径13mm,尽量选择较湿的土质,使用三支铜棒直线并联插入地面下每支铜棒相距2m,铜棒与pvc导线的衔接必须采用银焊处理或使用铜扣直接锁紧。
3、接地电阻的测量方法:
A、接地电阻要求<5欧姆以下。
B、请准备接地电阻测试器:KYORITSU 4102。
C、测试方法如下所示:
注:C,P,E三个测试接地极必须排成一条直线,用接地电阻测试器测试之回路。
发表于 2009-5-3 13:04:31 | 显示全部楼层
华为代理商
我是新手,谢谢你,学习下
发表于 2009-5-4 08:54:34 | 显示全部楼层
华为代理商
应该是好东西吧
发表于 2009-5-4 09:40:25 | 显示全部楼层
华为代理商
看看怎么样
发表于 2009-5-4 10:33:01 | 显示全部楼层
看看吧
发表于 2009-5-4 17:02:19 | 显示全部楼层
看下。。
发表于 2009-5-5 09:36:41 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2009-5-6 10:27:07 | 显示全部楼层
aa
发表于 2009-5-6 10:51:30 | 显示全部楼层
看看 是不是忽悠人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-3-28 16:55 , Processed in 0.150878 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表