风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型
1)风冷凝器换热面积计算方法
制冷量+压缩机电机功率/200~250=冷凝器换热面
例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W=23777/230=风冷凝器换热面积103m2
2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。
3)制冷量的计算方法:=温差×重量/时间×比热×设备维护机构
例如:有一个速冻库
1) 库温-35℃
2) 速冻量1T/H
3) 时间2/H内
4) 速冻物质(鲜鱼)
5) 环境温度27℃
6) 设备维护机构保温板 计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40 CE-40℃制冷量=31266 kcal/n