室内机LED显示功能:
  强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪
  模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.
  机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示

  室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁

  蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁

  温度保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁
  室内机检测到通讯故障保护时,仅化霜灯5HZ闪烁
  室外故障时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、 化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁

  室外机故障自诊断显示:LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁
D8 D9 D10 D11 D12 LED状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
  × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温保护
○ ○ × ○ ☆ 室外机芯片间通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和室外机通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
× × × × ☆ 室外热交换器高温保护
  L4—运行/待机指示灯
D13 D16 D15 D14 故障说明(LED指示灯从左到右)
○ × × × 正常运行
☆ ○ ○ ○ 正常待机
☆ × ☆ ○ 模块散热器温度传感器故障
○ ○ ○ × 模块散热器温度过高降频
○ × × ○ 模块散热器温度过高不降频
☆ × × ○ 电流保护
☆ × × ☆ 压机排气温度传感器故障
☆ × ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
☆ ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
☆ × ○ × IPM模块保护
☆ × ○ ○ 压机顶部温度保护
☆ ○ × × 一分钟通信故障保护
☆ ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
☆ ○ ○ × 一小时四次模块保护
○ × ☆ × 预热