建筑物防雷设计的目的是保护生命和财产免遭雷电的危害,为人们提供安全的活动空间,消除人们对自然力的恐慌以及对现代技术的畏惧。 因此,我们就应针对每一个防雷工程,为不同建(构)筑物、信息处理系统量身定制出不同的雷电防护方案。作为一个完整的雷电防护系统设计包括以下几个方面: A、建(构)筑外部防雷设计; B、电源系统防雷; C、信号线防雷; D、接地系统。 A、建筑物防雷:主要是指构筑物上安装的接闪器、引下线、等电位连接以及接地体。 B、电源系统防雷:电源系统关系到整个用电系统的安全,对电源系统通常使用多级防护。 C、信号线防雷:雷电非常容易沿信号线侵入信息处理设备,从而使各种信息处理设备不能正常运转。 D、接地系统:接地是将连接在一起的设备接到它所处的地表面,通过低阻抗接地体将雷电流泄放到大地,从而保证人员和设备安全。 新建、扩建、改造的建筑物、构筑物和其他设施需要安装的雷电灾害防护装置(以下简称防雷装置),应符合国务院气象主管机构规定的使用要求,并由具有相应防雷工程专业设计或者施工资质的单位承担设计或者施工。 防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体。防雷设计包括外部防雷装置设计、内部防雷装置设计和过电压保护设计。 1、接闪器设计:是将雷电闪击引导到危害最小的部位,按照GB50057-1994要求,目前采用的方法是滚球法和平坦面的网格法; 2、引下线设计:是设计从接闪器与接地网之间良好的引导雷电通道,让雷电流平安地通过它散入大地,主要需要设计独立防雷装置和非独立防雷装置的引下线的数目; 3、接地网设计:接闪器实质上是引雷,但更重要的是要将其安全地疏散,其中重要的技术是接地网的接地电阻值要能够满足规范和长期的安全使用的要求,需要解决的是接地装置的类型、接地电阻的稳定性、对跨步电压的预防措施以及接地体防腐蚀、降电阻等; 4、等电位连接设计:做好等电位连接和内部设备的合理布置,防止雷电高电位造成反击,需要设计出足够的安全距离和各金属间的等电位连接导体; 5、屏蔽保护措施的设计:将建筑物需要保护的设备和建筑物内部空间设计划分出几个防雷保护区,根据所设保护区采取相应的屏蔽保护措施; 6、过电压保护的设计:防雷击电磁脉冲通过线路引入雷电高电压浪涌、防止击坏用电设备和通信器材选择合适的浪涌保护器(SPD)。 7、电气设计:在建筑物防雷设计中,对易发生人身伤亡事故的部位,需要采用安全电压的防止发生人身事故、测试土壤的电阻率变化、利用建筑物适宜的导电部件作防雷装置的自然部件。 8、机械设计:考虑防雷装置各部件在自然条件下的腐蚀、在放电条件下的温升、电动力及机械强度,设计防雷装置各部件(如各种杆材、线夹、紧固件及支架)所用的材料及其尺寸。 |