安防监控新手笔记-防盗设备的认识 第一节 第三讲 红外对射的接线方法

[复制链接]
11#
发表于 2009-5-17 21:50:42 | 只看该作者
华为代理商
防破坏线尾电阻 就是接在防拆的接线子上
12#
发表于 2009-5-18 09:58:59 | 只看该作者
华为代理商
线尾电阻在购买主机时都作为附件配套提供。各种报警主机的线尾电阻都不一样。
13#
发表于 2009-5-18 17:40:10 | 只看该作者
华为代理商
14#
发表于 2009-5-18 20:37:42 | 只看该作者
华为代理商
但有什么用呢,?

详细说一下
15#
发表于 2009-5-20 16:22:23 | 只看该作者
华为代理商
报警主机里面的电阻-线尾电阻的定义,用途,接线方式



什么是线尾电阻

线尾阻(EOL,End of Line)回路,电路特点是回路终端接入电阻,回路对地短路会触发电路接点动作,如在系统布防时,回路断线或短路均会触发报警

学名称为线尾电阻,各个厂家的阻值不一样,安在各种探测器上,也就是线路的末端。用常闭量串接在电路中,用常开量并联在电路中,报警时,主机会检测到电阻值的改变,换句话说,只要探测器输出到主机的电阻不是2.2K左右,就会报警。任务是防破坏用,你剪断线或者短路也会报警


报警主机中的末端电阻工作原理

常闭回路(NC): 短路正常,断路报警。这种电路形成的缺点是:若有人对线路短路,该探头就失去作用。报警主机就无法识别是人为的短路。

常开回路(NO): 短路报警,断路正常。这种电路形成的缺点是:若有人对线路断路(剪断信号线),该探头失去作用。报警主机就无法识别是人为的段路。

线尾阻EOL:短路正常,断路报警。这种电路形成的优点是:若有人破环线路(短路回断路),报警主机都能报警

短路报警,断路故障,阻值为.2.2K为正常。这种电路形式的优点是:对短路和断路作出不同的反应,特别是适合烟感探头和紧急按纽,如果是老鼠咬段或因帮东西而扯断,报警主机认为该回路故障。


关于线尾电阻的接法

要放在探测器内。特别是当采用常开接法时,就必须这样做,否则线路的防剪功能和探测器的防拆功能就不起作用了(因为如果把线尾阻直接跨接在主机的防区端口上,由于常开接法使布线线路处于断路状态,阻值为无穷大,不够成回路无电流,只要防区端口不发生短路,报警主机是无反应的,所以应将线尾阻接在探测器常开端口上,此时,常开接法由于线尾阻的跨接使得布线线路够成回路,有阻值即为线尾阻值,回路中有较小电流,所以可起到线路的防剪和探测器的防拆功能)。

设计放在探测器内,有的人图方便,就放在主机内。其实我看过主机的电路,主要是一个比较器,看接入的电阻,一般的电阻是2.2K,两个防区的有两个电阻,还有一个好像是6.8K,不要意思,我忘记了。这样,通过电阻转换成电压,就有了范围,两个全部接上,就是1.5K左右,有一个断开,就是2.2K,或者6.8K,全部断开,就是无穷大。通过比较电压,主机就能看出外部情况。如果小于1K,就认为外部短路,要报警,如果是2.2K左右,则6.8K的那个被人家剪断了(或者报警),如果是6.8K左右,则认为2.2K的那个探头有问题,如果是无穷大,说明两个探头都有问题。如果电阻接入主机,则外部短路或者开路,总有一个状态无法识别,主机不动作,就有可能漏报。当然小偷如果知道了原理,懂得很多,报警器就没有用了,道高一尺,魔高一丈,懂得很多的绝大部分不会去做坏事,因此就接在主机内,有时也是没有问题的了。

详细请见:http://hi.baidu.com/qhs0622