光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5742|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

STS(静态开关),LBS(同步器)及双总线的作用是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-4 11:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-1-4 13:50:39 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="zishabei"]请教了[/quote]

 

STS的作用是将两路输入交流电进行切换,LBS的作用是将两组UPS同步,目的是为了使STS的切换时间为零。双总线的作用是为了给用电设备提供冗余的电源。

3#
发表于 2009-2-18 16:10:52 | 只看该作者
华为代理商
STS通常给重要单电源设备供电


4#
发表于 2009-3-15 17:36:24 | 只看该作者
华为代理商
学习了
5#
发表于 2009-3-21 23:45:23 | 只看该作者
华为代理商
STS可以切换两路供电,通常切换时间比较短,在两路电源相位差不太大的情况下,切换时间大约为4-10ms,相位差太大就会造成切换时间太长而使得负载无法连续工作,即负载断电;在双总线供电系统中的两组UPS,由于分别由两路不同源的市电供电,他们无法输出同相位的电力,为了保证其后的STS正常切换,就需要采用LBS来使得两组UPS输出同相位,其工作原理是,取得主UPS的相位发送给从UPS,从UPS的逆变器不跟踪自己的旁路,这样做好处是两组UPS输出同相位,可以让STS可靠不间断切换,但是他有致命的缺陷,即由于从UPS和自己的旁路不同步,因此这路UPS始终工作在极其危险的状态下。虽然让STS后端的单电源负载可以正常工作,但是却让从UPS后端的负载处于危险中,可谓得不偿失。另外,如果双总线的两组UPS中的每组UPS由两台或两台以上UPS组成1+1或N+1冗余系统,那么,其后的单电源负载通过STS切换供电,从表面上看似乎让负载安全性提高了,一旦一路UPS瘫痪可以换到另一路UPS供电,但实质上正是由于STS的存在,使得负载的供电可靠性严重下降。姑且不论因多了一个环节引起的可靠性下降,更重要的是,1+1冗余系统的平均无故障时间通常能够达到数百万小时,而STS的平均无故障时间只有10-40万小时,很显然,把单电源负载直接接在冗余的UPS系统下比接在STS后面更可靠。
6#
发表于 2010-7-3 09:16:57 | 只看该作者

STS静态转换开关,STS静态切换开关

STS静态转换开关,STS静态切换开关,STS静态开关,STS转换开关,STS切换开关,STS开关型号:HPS-1116、HPS-1125、HPS-1132、HPS-1140、HPS-1163、HPS-11100、HPS-3325、HPS-3332、HPS-3363、HPS-33100
STS静态切换开关(STS静态转换开关)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。确保用电设备不断电,从而能够正常工作。
STS静态转换开关(STS静态转换开关)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换, 为单电源负载提供双母线供电,如:
- 非并联UPS系统的n+1冗余
- 不同容量UPS系统的n+1冗余
- 不同型号UPS系统的n+1冗余
◇保护功能:
    ■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;
    ■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源;
    ■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险;
◇智能报警功能:
    ■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音;
    ■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音;
◇手动切换功能:    ■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;
    ■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
◇自动定时切换功能(选件):可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度。
二、技术性能指标:
输入电压:
220±15% / 380±15%;
输出电压:
220±15% / 380±15%;
工作频率:
50Hz/60Hz
断电切换时间:
≤8ms;
切换方式:
自动/手动  先断后合
切换要求:
同步/异步均可切换
负载峰值因数:
4:1
效率:
≧98%
冷却方式:
风冷
最高温升:
<60 0C;
允许工作温度:
0-400C
相对湿度:
20 – 90 % (不凝露)
安装高度:
<1000 米海拔高度
外形:
机架式/壁挂式/柜式
产品型号,单相16A-400A  三相30A-400A 电话:0574-81959791 联系人 刘先生

STS静态转换开关综合图片.jpg (40.96 KB, 下载次数: 11)

STS静态转换开关,STS静态切换开关

STS静态转换开关,STS静态切换开关

1U STS静态转换开关.jpg (29.13 KB, 下载次数: 10)

STS静态转换开关,STS静态切换开关

STS静态转换开关,STS静态切换开关
7#
发表于 2010-7-5 18:10:01 | 只看该作者
STS静态切换开关,STS静态转换开关,STS切换开关,STS转换开关,STS静态开关,STS开关,双电源STS静态转换开关(TalentPower天普)


产品名称


STS静态转换开关(TalentPower天普)




产品备注


1.产品介绍:


    STS

静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。


    STS

静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:



非并联UPS系统的n 1冗余、



不同容量UPS系统的n 1冗余、



不同型号UPS系统的n 1冗余、



不同市电的冗余、



市电与发电机的冗余。


2.使用场所:



本产品用在重要的供电环境中,如各类计算机系统的供电;各类的建筑工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场、高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场、电力系统等重要的用电环境中。


3.产品特点:



本产品主要由智能控制板,高速可控硅构成.采用先断后通(Break before Make)切换的方式,其标准切换时间为≤8ms,即对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性,同时本产品还具有以下功能.



保护功能更加完善:



■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;



■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;



手动消音功能:



■当STS故障后,STS将声音报警提示,设备可用手动消音键消除报警音。



自动定时切换功能(选件):



■可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度.


4.技术性能指标:


    STS

为二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障后STS自动切换到第一路给负载供电(主电源优先功能)。  


  输入电压:220±15%/380±15%


  输出电压:220±15%/380±15%


  工作频率:50Hz/60Hz


  断电切换时间:≤8ms


  切换方式:自动/手动先断后合


  切换要求:同步/异步均可切换


  负载峰值因数:4:1


  效率:≧98%


  冷却方式:风冷


  最高温升:<60°C


  允许工作温度:0-40°C


  相对湿度:20–90%(不凝露)


  安装高度:<1000米海拔高度


  外形:机架式/壁挂式/柜式


  规格有:TPS1110A-TPS331250A ,



单相:220V,10A-400A 三相:380V,10A-1250A


5.典型用户:



建设银行长春支行
中国银行阳泉支行 中行西北结算中心



农行大庆支行
四川川仪集团
河南焦作中洲铝业



辽宁本钢集团 大唐热电集团 北京长城电子 上海电力调度中心



中国普天信息集团 深圳震雄集团 深圳农贸集团 杭州阿里巴巴




联系人  胡先生  13602662508    0755-29125606

        http://www.tps2009.cn
8#
发表于 2010-7-5 20:34:13 | 只看该作者
非并联UPS系统的n+1冗余、


不同容量UPS系统的n+1冗余、


不同型号UPS系统的n+1冗余、


不同市电的冗余、


市电与发电机的冗余。

2.使用场所:


联系人  胡先生  13602662508  0755-29125606

        http://www.tps2009.cn
9#
发表于 2010-8-14 22:14:25 | 只看该作者
你讲得很对,但是不是每家的STS就是需要前面加LBS做同步控制的,我们就一种不需要前面是同步也可以切换的双电源STS静态切换开关,不论前面是同步还是异步,均可以切换

http://www.tps2009.cn 

联系人  胡先生  0755-29125606  13602662508
10#
发表于 2011-6-27 11:03:53 | 只看该作者



http://www.tps2009.cn 

联系人  胡先生  0755-29125606  13602662508
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-17 07:57 , Processed in 0.087852 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表