三段保护特性脱扣器指的是什么 指的是长延时、短延时及瞬时脱扣器的过电流保护。 瞬时脱扣器一般用作短路保护。 短延时脱扣器可作短路保护,也可作过载保护。 长延时脱扣器只作过载保护 一般热继电器的选择原则 为了保证电动机能够得到既必要又充分的过载保护,就必须全面了解电动机的性能,并给其配以合适的过继电器,进行必要的整定。通常在选择热继电器时,应考虑以下原则: 1、电动机的型号、规格和特性 电动机的绝缘材料等级有A级、E级、B级等,他们的允许温度各不相同,因而其承受过载的能力也不相同。在选择热继电器时应引起注意的。另外,开启式电动机散热比较容易,而封闭式电动机散热就困难的多,稍有过载,其温升就可能超过限值。虽然热继电器的选择从原则上讲是按电动机的额定电流来考虑,但对于过载能力较差的电动机,它所配的热继电器(或热元件0的额定电流就适当小些。在这种场合,一般可以取热继电器9或热元件)的额定电流为电动机的额定电流的60%~80%。 2、正常起动时的起动电流和起动时间 在非频繁其动的场合,必须保证电动机的起动不致使热继电器误动。当电动机起动电流为额定电流的6倍、起动时间不超过6S、很少连续起动的条件下,一般可按电动机的额定电流来选择热继电器。 3、电动机的使用条件和负载性质 由于电动机使用条件的不同,对它的要求也不同。如负载性质不允许停车、即便过载会使电动机寿命缩短,也不应让电动机冒然脱扣,以免生产遭受比电动机价格高许多倍的巨大损失。这种场合最好采用有热继电器和其它保护电器有机地组合起来的保护措施,只有在发生非常危险的过载时方可考虑脱扣。 4、操作频率 当电动机的操作频率超过热继电器的操作频率时,如电动机的反接制动、可逆运转和密接通断,热继电器就不能提供保护。这时可考虑选用半导体温度继电器进行保护。 热继电器的选型的注意点 1、类型选择 一般情况下,可选用两相结构的热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动机,宜选用三相结构的热继电器。对于三角形接线的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。 2、热继电器额定电流选择 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。 3、热元件额定电流的选择和整定 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1~1.15倍。
如何确定选择三相或两相保护热继电器 当热继电器所保护的回路中出现过载时,三相电流都会增大。即使单相运行造成的过载,一般地说也会有两相电流增大,由于两相保护式热继电器在热继电器的制造上节省材料和工时,价格较低,所以应尽量选用。只有在下列情况下,才不宜选用两相保护式,而采用三相保护式: 1、电源电压显著不平衡; 2、电动机定子绕组一相断线; 3、多台电动机的共用电源断线; 4、Y/△(或△/Y)联结的电源变压器一次侧断线。
热继电器的选用 热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 1、长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。使用时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。 2、应考虑电动机的绝缘等级及结构 由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越强。即使所用绝缘材料相同,但电动机结构不同,在选用热继电器时也应有所差异。例如,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60~80%。 3、应考虑电动机的启动电流和启动时间 电动机的启动电流一般为额定电流的5~7倍。对于不频繁启动、连续运行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。 4、若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法 对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的增加比例相同。一般的三相式热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断相保护的。对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过热继电器的电流不能反映断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相异步电动机的断相运行提供充分保护。此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。 5、应考虑具体工作情况 若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。 热继电器只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜采用热继电器作过载保护。
热继电器的安装 热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。 1、热继电器的安装方向 热继电器的安装方向很容易被人忽视。热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保热继电器在使用时的动作性能相一致。 2、使用环境 主要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。例如,当电动机安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。 对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。 对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。 3、连接线 热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;反之,如果采用的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。
如何选用热继电器的连接导线 热继电器的连接导线的材料和截面对热继电器热量的传导关系极大。当导线截面过小时,轴向传热差,热继电器可能提前动作;当导线截面过大时,轴向传热快,热继电器可能滞后动作,从而对热继电器动作的准确性产生不利的影响。另外,热继电器的连接导线应采用铜线,因其接触部位便于处理,接触电阻不大;而采用铝线时,热继电器的接线端子为铜制,就形成铜铝连接,易于产生电化腐朽,造成接触不良,使接点发热影响热继电器动作的准确性,所以一般不用铝线,如不得已要用铝线时,宜将截面扩大1.8倍左右,且应端子搪锡。因此,热继电器的连接导线必须按厂家说明书严格选用。如无说明书时,可按下表的规定选用。 表 热继电器连接导线选用表

热继电器的额定电流指的是什么 热继电器的额定电流不是热元件的额定电流,更不是热继电器触头的额定电流,它只是某一等级热继电器的额定工作电流。对于任一等级的热继电器都相应的配有若干个热元件。如JR16-20型热继电器中的20就是热继电器的额定工作电流为20A的一个等级。对于这个等级配有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11和12等共12个热元件的编号。而每个热元件又有一个热元件的额定电流,如1号热元件的额定并且可在一定范围内通过凸轮调节旋钮调节整定电流,如1号热元件的刻度电流调节范围为0.25~0.3~0.35A。我们在选用热继电器时,就可以根据被保护设备的额定电流来选择热元件的编号,并通过调节旋钮的调节达到其整定电流所需的数值。 因此,在选用热继电器时,根据被保护对象的额定电流来选择的主要是热元件的编号。 另外,热继电器的双金属片或加热元件通常是串联在电动机的主电路中,而其触头(常闭触头)则串接在电动机的控制回路中。因此,当热继电器因过载而动作时,其常闭接点打开切断电动机的控制回路(即接触器线圈回路),接触器就会因电磁铁失去激磁而释放。这样,电动机的主电路被切断,使电动机得到过载保护。不难看出,热继电器的额定电流绝不是触头的额定电流。一般热继电器触头的长期工作电流仅为3~5A,接通电流一般与长期工作电流一样,而分断电流仅为此数值的40%~60%。若用于控制直流电路,上述各种电流的允许值 还要降低很多。 热继电器的调整 投入使用前,必须对热继电器的整定电流进行调整,以保证热继电器的整定电流与被保护电动机的额定电流匹配。 例如,对于一台10kW、380V的电动机,额定电流19.9A,可使用JR20-25型热继电器,发热元件整定电流为17~21~25A,先按一般情况整定在21A,若发现经常提前动作,而电动机温升不高,可将整定电流改至25A继续观察;若在21A时,电动机温升高,而热继电器滞后动作,则可改在17A观察,以得到最佳的配合。
一般热继电器不能进行短路保护的原因 热继电器的热元件一般穿接在主电路中。当主电路中的电流超过热继电器的整定值时双金属片受热弯曲,使其常闭触头打开,因常闭触头串接于接触器的吸引线圈回路中,从而使接触器的吸引线圈失去励磁,将接触器的主触头打开,切断主电路,起到过载保护作用。 然而热继电器一般不能进行短路保护。因为热元件从发热到双金属片弯曲,最后通过接触器主触头切断电路,需要一定的时间。当电路中出现短路时,虽然短路电流很大,但热继电器尚未来得及动作,就已经把热元件或被保护的电气设备烧毁了。所以要实现短路保护还必须另外装设熔断器或断路器。
|