发表于 2008-11-24 08:13:34 | 只看该作者
华为代理商
 根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法如下:
  
  1、电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!
  
  例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;
  
  电动机功率55KW,则额定电流为110A;
  
  额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!
  
  2、选择空开如下:
  
  电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;
  
  例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;
  
  电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;
  
  注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;
  
  3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;
  
  4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数.
3#
发表于 2008-11-25 00:10:07 | 只看该作者
华为代理商

参考一下此帖 ShowPost.asp?ThreadID=20727 中的-------热继电器的选用

 

4#
 楼主| 发表于 2008-11-25 15:11:02 | 只看该作者
华为代理商
谢谢。
5#
发表于 2008-12-10 20:30:15 | 只看该作者
华为代理商
成本,工艺允许下比额定电流越大越好
6#
发表于 2011-6-5 21:28:52 | 只看该作者
谢谢分享!!!
7#
发表于 2011-6-7 21:45:59 | 只看该作者
说的很对哦
8#
发表于 2011-6-27 20:44:42 | 只看该作者
我也想知道啊  楼下的回答
9#
发表于 2011-8-11 00:25:20 | 只看该作者
感谢提供如此优秀的文档资料!