PT(电压互感器)、CT(电流互感器)的二次为什么必须接地? PT (电压互感器)、 CT (电流互感器)的二次接地属保护接地,目的是为了防止一次和二次间的绝缘损坏击穿,一次侧的高电压窜到二次侧,对人身和设备造成危险,所以 PT (电压互感器)、 CT (电流互感器)的二次必须接地。 电流互感器为什么不允许长时间过负载 当电流互器过负荷时,将使得铁心的磁通密度增大,以至饱和或过饱和。从而造成电流互感器误差增大,计量失准,保护误动或拒动,电流表指示不正确。同时将使铁心和二次线圈过热。如长时间负荷,将加速电流互感器的绝缘老化,甚至绝缘损坏,造成一、二次线圈击穿、烧毁等事故。因此,电流互感器不允许长时间共过负荷运行。
选择电流互感器时应注意的问题 选择电流互感器时一般应注意以下几个问题: 1、电流互感器的一次额定电压与其系统的额定电压相符合。 2、电流互感器的一次额定电流应在其正常负荷电流的20%~120%。 3、电流互感器的二次负载,如仪表、继电器所消耗的功率(伏安数)或阻抗不应超过所选择的准确度等级对应的额定容量,否则将使准确度等级降低。 4、根据测量和保护的要求,来选择电流互感器的适当的准确度等级。 5、电流互感器的台数可由供电方式和接线方式来确定。 6、根据电流互感器装设地点的系统短路容量校验其动、热稳定性。
穿芯式电流互感器的正确使用 穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。 所谓安匝容量,系指电流互感器一次侧单心穿线时的最大额定电流值,也即额定电流与穿芯匝数的积。如型号为LMZJ--0.5、400安匝,即一次侧单匝穿芯,最大电流为400A,如采用两匝穿绕,则原边额定电流为200A,它与检测电流常配合使用,既表示了电流互感器一次侧的额定电流工作范围,也暗示了接线方式。如果忽略了这个问题,就会出现以上难以预料的问题。
|