华为代理商

机房超温的危害 
    一般情况下,计算机工作的温度在10~35℃之间。如果环境温度过高,计算机又长时间工作,热量难以散发,计算机将出现运行错误、死机等现象,甚至会烧毁芯片,同时也会直接影响计算机的使用寿命。据统计,温度每升高10℃,计算机的可靠性就下降10%。如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。

中小机房空调现状
    精密空调价格一般在5W-10W价格不等,几十W的也有。民用空调价格2000-5000,因此中小机房空调来说多采用民用空调。
民用空调都不具备断电重启功能,市电停电都需要人工去开机,特别是非上班时间和节假日,机房不能及时降温。
民用空调都不具备故障停机预警功能,当机房温度升高超过限定的温度范围后,才会通知机房人员排查。如果没及时处理,将给机房带来不必要的经济损失。
在有两台或多台空调的环境,长期24小时开启空调运行,空调的使用寿命(平均无故障时间5000小时,只适合于间断运行)会急剧降低;另一方面,长期开机浪费电能,增加费用,在温度低或负荷不重的情况下,开启一台空调足够,此时就需要用一套设备来自动完成上述切换控制。

空调启动切换系统实现功能

双机启动切换fficeffice" />

•  来电自启动功能:

    在停电重新来电时,自动开启空调恢复停电前的运行状态,自动检测开机结果,无须人工操作和监控。 

•  定时切换功能:

    科学安排两台空调轮流工作,自定义切换周期,延长空调使用寿命,节省空调总耗电量。 

•  高温同开/低温同关功能:

   高温同开:智能测温系统监控,当环境温度超过预设高温预警值时,自动开启另一台空调工作降温,避免温度过高,直到温度下降到安全温度以下(以目标温度为判断值),再智能切换回原来单击状态。

    低温同关:当环境温度低于预设低温关机值时,程序自动关闭工作空调,以节省耗电,实现节能效果。直到温度上升到安全温度以上(以目标温度为判断值),再智能切换回原来单击状态。

•  智能学习功能:

    直接学习空调原配遥控器里的控制代码,红外线控制,操作简单,无须接触空调内部电路。 

•  故障模式保护:

自动检测空调运作状态,出现因其中一台空调出现故障导致制冷出现问题而环境温度持续上升到达警戒温度时,程序自动启动故障模式,让另一台空调进入故障模式,以预设好的低温进行工作,尽可能保证环境温度下降到适合状态,等候维护人员到场检修,减少设备因高温受损的几率。

单机启动

•  来电自启动功能:

在停电重新来电时,自动开启空调恢复停电前的运行状态,自动检测开机结果,无须人工操作和监控。

•  自定义开关机日期和时间功能:

提供自定义空调开关机日期段和具体时刻,支持五日/六日/七日工作制日期设置、节假日停机设置。

•  自动开关机功能

自动按时控制开关机,并有自动检测开关结果功能,智能控制空调开关机时间。

•  低温关闭功能:

智能测温系统监控,当环境温度低于预设低温关机值时,程序自动关闭工作空调,以节省耗电,实现节能效果。直到温度上升到安全温度以上(以目标温度为判断值),再智能切换回原来单击状态。

•  智能学习功能:

    直接学习空调原配遥控器里的控制代码,红外线控制,操作简单,无须接触空调内部电路。 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2009-3-30 10:49:48 | 只看该作者
华为代理商
可提供故障输出接口
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-16 20:18 , Processed in 0.326337 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表