光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 95pxbj
打印 上一主题 下一主题

《智能建筑设计标准》

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2008-11-6 11:57:51 | 只看该作者
华为代理商

6文化建筑

6.1一般规定

ffice:smarttags" />6.1.1本章适用于新建、扩建和改建的图书馆、博物馆、会展中心、档案馆等文化建筑。

6.1.2智能化系统的功能应符合下列要求:

1 应满足文化建筑对文献和文物的存储、展示、查阅、陈列、学术研究及信息传递等功能需求。fficeffice" />

2 应满足面向社会、公众信息的发布及传播,实现文化信息加工、增值和交流等文化窗口的信息化应用需要。

6.1.3文化建筑智能化系统工程的基本配置应符合下列要求:

1 信息网络系统宜在图书阅览室、展览陈列区、会议和学术报告厅等公共区域内,配置与公用互联网或自用信息网络相联的无线网络接入设备。

2 综合布线系统应满足各类文化建筑的业务性质及其使用需求,应根据文化建筑使用功能的要求进行信息端口的合理布置:在图书阅览室、展览陈列区宜按多媒体展示的需求配置;文献、文物存储区宜按存放区域配置;行政、业务、学术研究等区域宜按工作人员职能岗位配置。

3 信息检索查询设备宜配置无障碍专用多媒体触摸屏查询设备和网络终端查询设备。

4 信息化应用系统应根据建筑的功能性质及具体应用需求,建立公共信息服务系统,通过多媒体发布、视频点播、检索查询等方式,为公众提供安全、方便、快捷、高效的信息服务。

5 建筑设备管理系统应符合下列要求:

6 建筑物内的有关环境参数,应按照文化建筑的库区、公共活动区、办公区等分别设定。

7 智能照明系统对各区域的控制应具有分区域就地控制、中央集中控制等方式。

6.1.4文化建筑智能化系统可按本标准附录C配置。

6.2图书馆

6.2.1应配置声像制作、电子书库、电子阅览室和智能卡借阅登记系统。

6.2.2建筑设备管理系统应符合下列要求:

1 应确保普通书库的通风、除尘过滤、温湿度等环境参数的控制要求。

2 对图书资料保存应符合有关规范的要求。

3 应满足对善本书库、珍藏书库、古籍书库、音像制品、光盘库房等场所温湿度及空气质量的控制要求。

6.2.3安全技术防范系统应按照图书馆阅览、藏书、办公等划分不同防护区域,确定不同风险等级。

12#
 楼主| 发表于 2008-11-6 11:59:00 | 只看该作者
华为代理商

6.3博物馆

ffice:smarttags" />6.3.1安全技术防范系统应按照文化建筑的特点,将建筑内区域划分为库区、展厅、公众活动区和办公区。

6.3.2应配置高速、可靠、大数据流、多媒体传输的信息平台,形成以采集、保护、管理和利用人类文化遗产资源的服务体系。

6.3.3宜建立考古远程接入与发布系统,考古人员在外作业期间,可通过有线或无线网络与博物馆取得联系,也可以通过虚拟专用网络来获得博物馆信息库中的相关资料,同时通过网络系统将现场的资料和信息发送到博物馆。

6.3.4公众信息系统宜配置触摸屏、多媒体播放屏、语音导览、多媒体导览器等设备,并配置适量的手持式多媒体导览器,满足观众视、听等特殊需求。

6.3.5宜配置网络远程接入系统,满足博物馆管理人员远程及异地访问本馆授权服务器、查询信息,实现远程办公功能。

6.3.6公共服务管理系统宜配置客流分析系统,系统应设在主要出入口和人流密度需要控制的场合,系统的功能应符合下列要求:

1应确保客流量不超过限定值。fficeffice" />

2应根据各出入gl的人流量及时进行疏导。

3应在发生事故时及时反馈现场情况。

6.3.7工作业务系统应满足文物保存、展出和馆藏信息内外交流的需求;具有对考古、研究和文物调查追踪工作提供快速的信息服务和基于互联网的展示、研究和交流的功能,实现博物馆信息化应用的功能。

6.3.8 建筑设备管理系统应符合下列要求:

1应满足文物对环境安全的控制要求,避免腐蚀性物质、C02、温度、湿度、风化、光照和灰尘等对文物的影响。

2应确保对展品的保护,减少照明系统各种光辐射的损害。

3应对文物熏蒸、清洗、干燥等处理、文物修复等工作区的各种有害气体浓度实时监控。

6.3.9安全技术防范系统应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348--20044.2节的有关规定和《文物系统博物馆安全防范工程设计规范))GBT 16571的有关规定。

6.4会展中心

6.4.1智能化系统结构模式宜根据会展中心展厅分散、展区分布广的特点,采用分层及集中与分散相结合的方式,并可按展厅或区域的划分设置分控中心;分控中心应独立完成该分控区域的系统功能。

6.4.2综合布线系统应适应灵活布展的需求,宜根据展位分布情况配置信息端口。

6.4.3 宜根据展位分布情况配置有线电视终端。

6.4.4信息化应用系统应满足会展中心的展览、会议、商贸洽谈、信息交流、通信、广告、休闲、娱乐和办公等需求。

6.4.5 宜配置网上展览系统。

6.4.6 宜配置客流统计系统。

6.4.7 建筑设备管理系统应具有检测会展场()的空气质量和调节新风量的功能。

6.4.8安全技术防范系统应根据会展中心建筑客流大、展位多,且展品开放式陈列的特点,采取合理的人防、技防配套措施,确保开展期间人员安全、公共秩序及闭展时展品的安全,系统应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定。

6.4.9展厅的广播系统应根据面积、空间高度选择扬声器的类型、功率及合理布局,以满足最佳扩声效果。

6.4.10火灾自动报警系统应根据展厅面积大、空间高的结构特点,采取合适的火灾探测手段。

6.5档案馆

6.5.1应建立符合相关管理部门使用要求的信息网络系统。

6.5.2建筑设备管理系统应满足对档案资料防护的有关规定。

6.5.3 安全技术防范系统应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定。

13#
 楼主| 发表于 2008-11-6 11:59:45 | 只看该作者
华为代理商

7媒体建筑

7.1一般规定

ffice:smarttags" />7.1.1本章适用于新建、扩建和改建的中型及以上剧()院和广播电视业务等媒体建筑。

7.1.2智能化系统的功能应符合下列要求:

1 应满足媒体业务信息化应用和媒体建筑信息化管理的需要。fficeffice" />

2 应具备媒体建筑业务设施的基础保障条件。

7.1.3媒体建筑智能化系统工程的基本配置应符合下列要求:

1 综合布线系统应能满足媒体建筑对通信网络、电视制播等应用要求。

2 有线电视系统应满足数字电视信号传输发展的需求,系统应能将建筑物内的剧场、演播室的节目以及现场采访情况的实时信息传输至电视前端室或节目制播机房。

3 在演播室、剧场、直播室、录音室、配音室宜设无线屏蔽系统,系统应屏蔽所有频段的移动通信信号,或能根据实际需要进行控制和管理。

4 在剧场、演播室等开展大型活动的地方宜预留拾音器传输接口,满足区域广播的需求。

5 扩声系统的供电应采用独立的电源回路。

6 演播室、剧场等人员密集场所不应直接进行应急广播,应采取自动火灾报警系统二次确认方式进行疏散广播。

7 根据媒体建筑的特点和业务需求,以实现票务管理系统的业务为平台,集成智能卡管理、媒体资产管理、物业管理、办公管理等系统和数字化网站系统等应用系统。

8 在剧场或演播室出入口、贵宾出入口以及化妆室等处应配置自动寄存系统,自动对柜门进行管理。系统应具有友好的操作界面,并具有语音提示功能。

9 应配置人流统计分析系统,系统的功能要求应符合本标准第6.3.7条的规定。

10 售检票系统应配置观众查询和售票终端,为观众提供票座等级和销售的情况,并能动态地显示剧场内座位的详细信息;系统具有提供按票价区、分区和指定座位查询座位信息功能;系统应运行在互联网平台上,通过互联网进行实时的售票信息交换和能提供异地售票功能。

11 门户网站系统通过互联网建立对外发布各种信息,并可进行交流沟通;系统留有与办公自动化应用软件的数据接El,方便访问其他的系统。

12 建筑设备管理系统应满足室内空气质量、温湿度、新风量等控制要求。

13 照明控制系统应对公共区域的照明、室外环境照明、泛光照明、演播室、舞台、观众席、会议室照明进行控制,应具有多种场景控制方式,包括就地控制、遥控、中央管理室的集中控制,根据光线的变化、现场模式需求及客流情况的自动控制等控制方式。

14 各弱电系统和工艺视、音频系统应统一规划,应根据系统的设备所处的电磁环境做好电磁兼容性保护。

7.1.4媒体建筑智能化系统可按本标准附录D配置。

14#
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:00:23 | 只看该作者
华为代理商

7.2()

ffice:smarttags" />7.2.1应符合国家现行标准《剧场建筑设计规范》JGJ 57、《电影院建筑设计规范))JGJ 58标准的有关规定。

7.2.2通信网络系统应满足进行大型电视信号转播的需要,并预留电视信号接口。系统能将剧场节目和现场采访情况的实时信息传输至电视前端室。

7.2.3综合布线系统应在舞台、舞台监督、声控室、灯控室、放映室、资料室、技术用房、化妆间、票务室和售票处等处配置信息端口。

7.2.4有线电视系统应在舞台、舞台监督、放映室、化妆室、录音棚、技术用房和休息厅等处配置电视终端。

7.2.5视频安防监控系统应在剧场内、放映室、候场区和售票处等处配置摄像机。

7.2.6剧场、电影院、演播室的建声设计与电声设计应互为密切配合。

7.2.7舞台监督通信指挥系统,宜具有群呼、点呼、声、光等通信的功能,在灯控室、声控室、舞台机械操作台、演员化妆休息室、候场室、服装室、乐池、追光灯室、面光桥、前厅和贵宾室等位置宜配置舞台监督对讲终端机。

7.2.8舞台监视系统应作为独立的视频监视系统,能分别观察前后台演职员和剧场内的实况。系统的摄像机应设在舞台演员下场口上方和观众席挑台(或后墙),舞台内摄像机应配置云台。在灯控室、声控室、舞台监督主控台、演员休息室、贵宾室、前厅和观众休息厅等位置宜配置监视器。

7.2.9信息显示系统应实现演出信息发布、信息提示、广告发布等功能,信息显示系统的终端宜设置在入口大堂和售票处。

7.3广播电视业务建筑

7.3.1通信接入网系统除公用通信网接入的光缆、铜缆外,还包括预留至电视发射塔信号传输的光缆通道及至音像资料馆和广电局信息传输的光缆通道。

7.3.2信息网络系统在演播室、演员/导演休息厅、舞台监督、候播区、大开间办公区域、高级贵宾室、大会议室、阅览室和休息区域等处,宜采取无线局域网络的方式。

7.3.3综合布线系统信息点相对集中的区域,宜采用区域布线的方式。应在演播室、导控室、音控室、配音间、灯光控制室、立柜机房、主控机房、播出机房、制作机房、传输机房、录音棚、化妆室、资料室和微波机房等技术用房处配置信息端口。

7.3.4有线电视系统应提供多种电视信号节目源。

7.3.5有线电视系统应在演播室、导控室、音控室、配音问、主控机房、播出机房、制作机房、传输机房、录音棚、化妆室、资料室和候播区等技术用房处配置电视终端。

7.3.6视频安防监控系统应在演播室、开放式演播室、播出中心机房、导控室、主控机房、传输机房和候播区等处配置摄像机。

7.3.7在大厅出入口处、导控室、演播室、传输机房、制作机房、新闻播出机房、主控机房、分控机房、通信中心机房、数据中心机房和节目库等处,宜配置与智能卡系统兼容的出入口控制系统。

7.3.8会议系统宜集中管理,通过内部网络对会议设备进行合理的分配和有效的管理。

7.3.9信息显示系统应具有信息提示通知、形象宣传、客流疏导和广告发布等业务信息发布和内部交通导航的功能,系统信息显示终端宜配置在入口大堂、底层电梯厅、电梯转换层、候播区和参通道。

7.3.10电视播控中心宜由频道播出机房(硬盘上载机房)、信号传送接收机房和总控机房等组成。

7.3.11工作业务系统应以电视新闻系统为主导,管理记者的外出采访、上载编辑、配音(字幕、特技)、串编、审稿、新闻播出等制作过程。

7.3.12演播室内部通话系统应以导演为核心,与所有相关工作人员相连,形成内部区域通话系统,确保导演与摄像人员之间为常通状态。

7.3.13内部监视系统应在演播室、导控室、音控室配置监视器,用于对节目输出、播出返送和播出数据与系统内各信号源进行监视,系统应具有主监、预监和技术、音控及灯光监看功能。

7.3.14内部监听系统应在导控室、音控室内分别设监听音箱,用于监听节目主输出信号。在导控室、音控室和立柜室配置视音频测量装置,用于监听音、视频信号状态。

7.3.15时钟系统宜以母钟为基准信号,并在导控室、音控室、灯光控制室、演播区、立柜机房等处配置数字显示子钟,系统时钟显示器可显示标准时问、正计时、倒计时,并可由人工设定。

7.3.16广播直播室应具有对建筑声学、空调通风系统的运行可靠性及对噪声抑制的控制功能,应以数字化系统的设备配置和音频工作站应用的网络布线作为多媒体广播,还应留有电视摄像和监视器接口位置。

7.3.17应配置独立的广播电视工艺缆线竖井,按功能分别预留垂直和水平的工艺线槽,制作和播控等技术用房内缆线宜采用地板下走线方式。

7.3.18为确保广播电视节目制作系统安全可靠,工艺系统宜采用单独接地方式,其电阻值应符合有关规范和所配置设备使用的技术条件的规定。

15#
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:00:59 | 只看该作者
华为代理商

8体育建筑

8.1一般规定

ffice:smarttags" />8.1.1本章适用于新建、扩建和改建的各类体育场、体育馆、游泳馆等体育建筑。

8.1.2智能化系统的功能应符合下列要求:

1 应满足体育竞赛业务信息化应用和体育建筑的信息化管理的需要。fficeffice" />

2 应具备体育竞赛和其他多功能使用环境设施的基础保障。

3 应统筹规划、综合利用,充分兼顾体育建筑赛后的多功能使用和运营发展。

8.1.3体育建筑智能化系统工程的基本配置应符合下列要求:

1 通信接入系统应支持体育建筑内所需的各类信息通信业务。

2 电话交换系统应满足体育赛事和其他活动对通信多功能的需求,为观众、运动员、新闻媒体和其他活动举办者提供方便、快捷、高效、可靠的通信服务。

3 信息网络系统应具备为新闻媒体在大型国内和国际赛事提供信息服务的条件。

4 综合布线系统应满足体育建筑内信息通信的要求;应充分兼顾场()赛事期间使用和场()赛后多功能应用的需求,为场()智能化系统的发展创造条件。

5 卫星及有线电视系统应满足场()的实际需要,应与体育工艺的电视转播、现场影像采集及回放系统、竞赛成绩发布系统相联。

6 广播系统应符合下列要求:

1) 应包括场()公共广播、场()竞赛信息广播和场()应急广播系统;系统应在除竞赛区、观众看台区外的公共区域和场()工作区等区域配置;系统应与场地扩声系统在设备配置上互相独立,系统间应实现互联,在需要时实现同步播音。

2) 应根据场()的功能分区、场()的防火分区、竞赛信息广播控制、应急广播控制和广播线路路由等因素确定系统的输出分路。

3) 公共广播系统、场()的竞赛信息广播系统、场()的应急广播系统可共用扬声器和前端设备。

4) 广播系统的用户分路应不大于消防系统的防火分区,并且不得跨越防火分区。

5) 竞赛信息广播系统独立配置时,应与公共广播系统和应急广播系统联动。

6) 竞赛信息广播系统应保证运动员区、竞赛管理区和所对应的出入口、竞赛热身场地有足够的声压级,并应声音清晰、声场均匀。

7) 当发生紧急事件时,应急广播系统应具有最高优先级。

7 信息显示系统应符合下列要求:

1) 应具有竞赛信息显示和彩色视频显示功能。

2) 应根据场()举办体育赛事的级别和竞赛项目的特点确定配置系统的信息显示屏。显示屏的数量应符合国际单项体育联合会的要求,尺寸应根据场()规模、观众视觉距离来确定,应满足文字的最小高度和最大观看距离的关系、竞赛信息显示屏显示的信息行数和列数的最低要求、LED全彩显示屏视频画面的最小解析度要求等。

3) 显示屏宜根据场()的类别、性质和规模采取两侧配置、分散配置或在场地中央上方集中配置。

4)  应具备多种传输介质进行远距离信号传输的能力,应具备可接收多种制式视频信号的标准数据接口和多种标准视频接口。

5) 应与计时记分及现场成绩处理、有线电视、电视转播、现场影像采集和回放等系统相联。

6) 屏幕显示系统控制室宜根据体育场()举办体育赛事的级别要求,确定独立配置或场()中其他系统的控制室组合配置。

8 体育建筑信息化应用系统是服务体育赛事的专用系统,应根据体育场()的类别、规模及等级选择配置,宜包括计时记分、现场成绩处理、售验票、电视转播和现场评论、主计时时钟、升旗控制和竞赛中央控制等系统。

9 火灾自动报警系统对报警区域和探测区域的划分,应结合体育场()赛事期间功能分区;对于高大空间的竞赛、训练场()、新闻发布厅等,应采取相应行之有效的火灾探测方式,确保其安全可靠性;系统应采取声光报警方式。

10 安全技术防范系统应满足下列要求:

1) 应根据体育场、馆的规模,建立应急联动系统,以预防和处置突发事件。

2) 应根据体育建筑场()的使用功能和需求,宜配置安防信息综合管理、入侵报警、视频安防监控、出入口控制和电子巡查管理等系统。

3) 入侵报警系统应对体育建筑的周界、重要机房、国旗和奖牌存放室、枪械等设备仓库等重点部位的非法入侵进行实时有效的探测和报警。

4) 视频安防监控系统应对体育建筑的周界区域、出入口、进出通道、门厅、公共区域、重要休息室通道、重要机房、国旗和奖牌存放室、新闻中心、停车场等重要部位和场所进行有效的图像监视和记录,应为安防中心和消防控制室提供图像信号,应具有确保重大赛事和活动时扩展监控范围扩展能力。

5) 出入El控制系统应配置在体育建筑出入口、重要办公室、重要机房、国旗和奖牌存放室、枪械仓库、设备间和监控室等处。

6) 电子巡查系统巡查点宜设在主要出入口、主要通道、紧急出入口和各重要部位。

7) 应根据体育场()举办赛事的级别,系统留有为举办大型国内或国际赛事时可扩展的余地。

8.1.4体育建筑智能化系统可按本标准附录E配置。

16#
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:01:42 | 只看该作者

8.2体育场

ffice:smarttags" />8.2.1体育场内扩声系统宜单独配置,系统宜采用临时或移动扩声系统满足场内集会、文艺演出等多功能应用的需要,系统应根据体育场的不同区域配置相应的系统及相应的广播回路;宜为场内屏幕显示系统、广播等系统配置音频接口,满足视频播放及公共广播系统对音频的需求。

8.2.2应根据体育场的用途、规模、形状和混响时间要求等,合理布置扬声器,确保竞赛场地、观众席的音响效果达到有关规定的要求。

8.2.3体育场智能化系统的室外终端设备应采取防雷措施。

8.3体育馆

8.3.1体育馆的体操竞赛的音乐重放系统等扩声系统应单独进行配置,该系统应与馆内观众席扩声相互连通。

8.3.2体育馆扩声系统宜采用临时或移动扩声系统方式,满足馆内集会、文艺演出等多功能应用扩声需要,系统应根据体育馆的不同区域配置相应的系统及相应的广播回路,宜为馆内屏幕显示、广播等系统配置音频接口,满足视频播放及公共广播系统对音频的需求。

8.3.3 建筑设备管理系统应根据体育馆的用途、规模、形状、空间体积和混响时间要求等,合理布置扬声器。确保竞赛场地、观众席的音响效果达到有关规定的要求。

8.3.4应根据空调分区和相关区域的环境参数要求对竞赛区和观众区的空调系统进行相应的控制与管理。

8.4游泳馆

8.4.1游泳馆的水下扩声等系统应单独配置。系统宜采用临时或移动扩声系统方式,满足馆内多功能应用的扩声需要。系统应根据游泳馆的不同区域配置相应的系统及相应的广播回路,系统宜为馆内屏幕显示、广播系统配置音频接口,满足视频播放及公共广播系统对音频的需求。

8.4.2应根据游泳馆规模、形状、空间体积和混响时间要求等,合理布置扬声器。确保竞赛场地、观众席的音响效果达到有关规定的要求。

8.4.3建筑设备管理系统应根据空调分区和相关区域的环境参数的设定要求,对竞赛区域、观众区的空调系统进行相应的管理。

8.4.4应根据游泳和跳水赛事的特点,对馆内的计时记分、裁判员评判系统进行相应的布置。

17#
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:02:24 | 只看该作者

9医院建筑

9.1一般规定

ffice:smarttags" />9.1.1本章适用于新建、改建和扩建的二级及以上综合性医院等医院建筑。

9.1.2智能化系统的功能应符合下列要求:

1 应满足医院内高效、规范与信息化管理的需要。fficeffice" />

2 应向医患者提供有效地控制医院感染、节约能源、保护环境,构建以人为本的就医环境”的技术保障。

9.1.3医院建筑智能化系统可按本标准附录F配置。

9.2综合性医院

9.2.1 通信接入系统应支持医院内各类信息业务,满足医院业务的应用需求。

9.2.2电话交换系统应根据医院的业务需求,配置相应的无线数字寻呼系统或其他组群方式的寻呼系统,以满足医院内部紧急寻呼的要求。

9.2.3 信息网络系统应符合下列要求:

1 应稳定、实用和安全。

2 应为医院信息管理系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、医学影像系统(PACS)、放射信息系统(RIS)、远程医疗系统等医院信息系统服务,系统应具备高宽带、大容量和高速率,并具备将来扩容和带宽升级的条件。

3 桌面用户接入宜采用l〇/l〇〇 Mbits自适应方式,部分医学影像、放射信息等系统的高端用户宜采用1000 Mbits自适应或光纤到端口的接入方式。

4 应满足网络运行的安全性和可靠性要求进行网络设备配置,并采用硬件备份、冗余等方式。

5应根据医院工作业务需求配置服务器。

6应采用硬件或多重操作口令的安全访问认证控制方式。

9.2.4室内移动通信覆盖系统的覆盖范围和信号功率应确保医疗设备的正常使用和患者的安全。

9.2.5有线电视系统应向需收看电视节目的病员、医护人员提供本地有线电视节目或卫星电视及自制电视节目,应能在部分患者收看时不应影响其他患者的休息。

9.2.6信息查询系统应在出入院大厅、挂号收费处等公共场所配置供患者查询的多媒体信息查询端机,系统能向患者提供持卡查询实时费用结算的信息,并应与医院信息管理系统联网。

9.2.7医用对讲系统应符合下列要求:

1 病区各护理单元应配置护士站与患者床头间的双向对讲呼叫系统,并在病房外门上方或走道设有灯显设备,各护理单元间宜实现联网,病房内卫生间应配置求助呼叫设备。

2 手术区应配置护士站与各手术室之间的双向对讲呼叫系统。

3 各导管室与护士站之间应配置双向对讲呼叫系统。

4 重症监护病房(ICU)、心血管监护病房(CCU)应配置护士站与各病床之间的双向对讲呼叫系统。

5 妇产科应配置护士站与各分娩室间的双向对讲呼叫系统。

6 集中输液室与护士站之间应配置呼叫系统。

9.2.8各科候诊区、检查室、输液室、配药室等处宜设立排队叫号系统,宜配置就诊取票机、专用叫号业务广播和电子信息显示装置。

9.2.9医用探视系统应具有对不能直接探望患者的探望者,提供进行内外双向互为图像可视及音频对讲通话的功能。

9.2.10医院宜根据需要配置展示手术、会诊等实况的视频示教系统,视频示教系统应符合下列要求:

1 应满足视、音频信息的传输、控制、显示、编辑和存储的需求,应具有提供远程示教功能。

2 应提供操作权限的控制。

3 应实现手术室与教室间的音频双向传输。

4 视频图像应满足高分辨率的画质要求,且图像信息无丢失现象。

9.2.11医院信息化应用系统应支持各类医院建筑的医疗、服务、经营管理以及业务决策。系统宜包括电子病历系统(CPR)、医学影像系统、放射信息系统(RIS)、实验室信息系统、病理信息系统、患者监护系统、远程医疗系统等医院信息管理系统和临床信息系统。

9.2.12建筑设备管理系统宜根据医疗工艺要求配置,系统应符合下列要求:

1 应对氧气、笑气、氮气、压缩空气、真空吸引等医疗用气的使用进行监视和控制。

2 应对医院污水处理的各项指标进行监视,并对其工艺流程进行控制和管理;

3 应对有空气污染源的区域的通风系统进行监视和负压控制。

9.2.13洁净手术室宜采用独立的设备管理系统,手术室设备控制屏宜符合下列要求:

1 宜具有显示当前、手术、麻醉时间;显示手术室内温、湿度等参数;显示风速、室内静压、空气净化等参数。

2 宜具有时间、温度、湿度和净化空调机组的送风量等预置功能,并能发出时间提示信号。

3 宜有对控制净化空调机组的启、停和风机转速;排风机、无影灯、看片灯、照明灯、摄像机和对讲机等设备的控制功能。

9.2.14火灾自动报警系统宜配置声光报警装置。

9.2.15安全技术防范系统应符合医院建筑的安全防范管理的规定,宜配置下列系统:

1 安全防范综合管理系统。

2 入侵报警系统应符合下列要求:

1) 宜在医院计算机机房、实验室、财务室、现金结算处、药库、医疗纠纷会议室、同位素室及同位素物料区、太平间等贵重物品存放处及其他重要场所,配置手动报警按钮或其他入侵探测装置;

2) 报警装置应与视频探测摄像机和照明系统联动,在发生报警时同步进行图像记录。

3 视频监控系统应符合医院内部的管理要求。

4 出入口控制系统应根据医疗工艺对区域划分的要求,在行政、财务、计算机机房、医技、实验室、药库、血库、各放射治疗区、同位素室及同位素物料区以及传染病院的清洁区、半污染区和污染区等处配置出入口控制系统,系统应符合下列要求:

1)应有可靠的电源以确保系统的正常使用;

2)应与消防报警系统联动,当发生火灾时应确保开启相应区域的疏散门和通道;

3)宜采用非接触式智能卡。

5 电子巡查管理系统宜结合出入口控制系统进行配置。

6 医疗纠纷会谈室宜配置独立的图像监控、语音录音系统。系统宜具有视、音频信息的显示和存储、图像信息与时间和字符叠加的功能。

7 医院的消防安全保卫控制室内,宜建立应急联动指挥的功能模块,以预防和处置突发事件。

18#
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:03:11 | 只看该作者

10学校建筑

10.1一般规定

ffice:smarttags" />10.1.1本章适用于新建、扩建和改建的普通全日制高等院校、高级中学和高级职业中学、初级中学和小学、托JhFJ?和幼儿园等学校建筑。

10.1.2智能化系统的功能应符合下列要求:

1 应满足各类学校的教学性质、规模、管理方式和服务对象业务等需求。fficeffice" />

2 应适应各类学校教师对教学、科研、管理以及学生对学习、科研和生活等信息化应用的发展。

3 应为高效的教学、科研、办公和学习环境提供基础保障。

10.1.3学校建筑智能化系统工程的基本配置应符合下列要求:

1 学校建筑信息化应用系统宜包括教学、科研、办公和学习业务应用管理系统、数字化教学系统、数字化图书馆系统、门户网站、校园资源规划管理系统、建筑物业管理系统、校园智能卡应用系统、校园网安全管理系统,及各类学校建筑根据业务功能需求所设的其他应用系统。

2 综合布线系统配置应满足学校语音、数据和图像等多媒体业务信息传输需求,在各单体建筑内相应的工作区均应配置信息端口。

3 子母时钟系统或单体时钟的显示设备宜配置在学校室外的总体和钟楼上及各单体建筑内。

4 宜配置安全技术防范系统。

10.1.4学校建筑智能化系统可按本标准附录G配置。

10.2普通全日制高等院校

10.2.1通信接入系统的设备宜设置在院校某一单体建筑的电信专用机房内。宜将学校建筑外部的公用通信网或教育专网的光缆、铜缆线路系统,分别引入电信专用机房中,并可根据实际需求,将线缆延伸至学校单体建筑内。

10.2.2信息网络系统应符合下列要求:

1 学校物业管理系统宜运行在校园信息网络上。

2 信息网络系统的交换机、服务器和网络终端设备的配置,应满足学校办公和多媒体教学的需求。

3 学校教学楼、行政楼、会议中心()、图书馆、体育场()、学生宿舍、校园休闲场所和流动人员较多的公共区域等有关场所处,宜配置与公用互联网或校园信息网络相联的无线网络接入设备。

10.2.3在学校的大小餐厅、宾馆或招待所等有关场所内,宜配置独立的背景音乐设备,满足各场所内对背景音乐和公共广播信息的需求,并应与应急广播系统实现互联。

10.2.4学校会议中心()、大中小会议室、重要接待室和报告厅等有关场所内应配置会议系统,用于远程教育的专用会议室内宜配置远程电视会议接入和控制设备。

10.2.5学校多功能教室、合班教室和马蹄型教室等有关教室内应配置教学视、音频及多媒体教学系统。

10.2.6学校的专业演播室或虚拟演播室内,应配置多媒体制作播放中心系统。

10.2.7学校的大门口处、各教学楼、办公楼、图书馆、体育场()、游泳馆、会议中心或大礼堂、学校宾馆或招待所等单体建筑室内,宜配置信息发布及导引系统,系统宜与学校信息发布网络管理和学校有线电视系统之间实现互联。

10.3高级中学和高级职业中学

10.3.1通信接入网系统设备宜配置在学校的某一主体建筑的电信专用机房内。宜将学校建筑外部的公用通信网或教育专网的光缆、铜缆线路系统,分别引入电信专用机房中,并可根据实际需求,将线缆延伸至学校单体建筑内。

10.3.2信息网络系统应符合下列要求:

1 学校物业管理系统宜运行在校园信息网络上。

2 信息网络系统交换机、服务器群和网络终端设备的配置,应满足学校办公和多媒体教学的需求。

3 学校教学及教学辅助用房、办公用房、会议接待室、图书馆、体育场()和校园室内外休闲场所等处,宜配置与公用互联网或校园信息网络相联的无线网络接入设备。

10.3.3应配置教学与管理评估视、音频观察系统。

10.3.4学校教学业务广播系统宜由学校教学或总务部门管理。

10.3.5学校的大小餐厅、体育场()等有关场所内宜配置独立的音响扩音设备,满足对音响和公共广播信息的需求,并应与楼内设有的火灾自动报警系统设备相连。

10.3.6会议系统应配置在学校会议接待室、报告厅等有关场所内。

10.3.7学校多功能教室、合班教室、马蹄型教室等教室内,应配置教学视、音频及多媒体教学终端设备系统,并可在学校的专业演播室内配置远程电视教学接入、控制和播放设备。

10.3.8学校电视演播室或虚拟电视演播室内应配置多媒体制作与播放中心系统。

10.3.9学校的大门口处、各教学楼、办公楼、图书馆、体育场()、游泳馆、会议接待室、餐厅、教师或学生宿舍等单体建筑室内,宜配置信息发布及导引系统,宜与学校信息发布网络管理和学校有线电视系统之间实现互联。

19#
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:03:55 | 只看该作者

10.4初级中学和小学

ffice:smarttags" />10.4.1教学与管理业务信息化应用系统配置应符合下列要求:

1 宜配置教学与管理评估视、音频观察系统。fficeffice" />

2 指纹识别仪或智能卡读卡机系统设备宜配置在学校传达室处,并联动系统服务器进行预置电脑图像识别对比,供低年级学生家长每日安全接送学生的信息管理。

3 系统应与学校智能卡应用系统联网。

10.5托儿所和幼儿园

10.5.1宜将学校外部的教育专网或公用通信网上宽带通信设备的光缆或铜缆线路系统引入校园内。

10.5.2小型电话交换机或集团电话交换机通信设备宜设置在专用的房间内。

10.5.3信息网络系统应考虑交换机、服务器和网络终端设备的配置,满足学校办公和多媒体教学的需求。

10.5.4校园小型有线电视系统应与当地有线电视网互联,并满足幼儿的电视教学。当校园所处边远地区时,宜配置卫星电视接收系统,满足校园单向卫星电视远程教学的需求。

10.5.5校园扩音系统应满足教师和幼儿对公共广播信息、音乐节目、晨操和各作息时间段的定时上下课播音的需求。

10.5.6信息发布及导引系统宜配置在学校的大门口处。

10.5.7儿童公用直线电话机宜配置在主体建筑底层进厅的公共部位。

10.5.8教学与管理业务信息化应用系统设置应满足下列要求:

1 宜配置教学与管理评估视、音频观察系统。

2 指纹识别仪或智能卡读卡机系统设备宜配置在校园主体建筑底层进厅或传达室处,并联动系统服务器进行预置电脑图像识别对比。

11交通建筑

11.1一般规定

11.1.1本章适用于新建、扩建和改建的大型空港航站楼、铁路客运站、城市公共轨道交通站、社会停车场等交通建筑。

11.1.2智能化系统的功能要求:

1 应满足各类交通建筑运营业务的需求。

2 应为高效交通运营业务环境设施提供基础保障。

3 应满足对各类现代交通建筑管理信息化的需求。

11.1.3交通建筑智能化可按本标准附录H配置。

20#
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:04:37 | 只看该作者

11.2空港航站楼

ffice:smarttags" />11.2.1通信接入设备系统应满足海关、边防、检验检疫、公安、安全等驻场单位的语音、数据的通信需求。

11.2.2电话交换系统应符合下列要求:

1 宜采用所归属的电信业务经营者远端模块的虚拟交换网方式或自建用户交换机的方式,实现用户内部电话交换功能;fficeffice" />

2 应建立相对独立具有生产调度功能的内通系统,系统应支持航空业务生产调度运营的需求和本地广播功能需求,支持广播系统实现本地广播功能的内部通话机音频应满足带宽需求,系统终端话机应配置在值机柜台、离港柜台、安检柜台和边防柜台与运营相关的部门。

11.2.3信息网络系统应符合下列要求:

1 大中型航站楼宜采用三层网络结构,即核心层、汇聚层、接入层方式;小型航站楼宜采用两层网络结构,即核心层、接入层方式。

2 离港系统应采用专用网络系统。

3 数字化视频监控系统宜采用专用网络系统。

4 其他智能化系统宜共用网络系统。

11.2.4综合布线系统应符合下列要求:

1 海关、边防、公安、安全和行李分检等部门宜独立配置。

2 安检信息机房应与覆盖X光机信息点相对应的区域配线机柜建立光缆连接。

3 应支持电话、内通、离港、航显、网络、商业、安检信息、泊位引导、行李控制等应用系统。

4 宜支持时钟、门禁、登机桥监测、电梯、自动扶梯及步梯监测、建筑设备管理等多应用系统的信息传输。

11.2.5室内移动通信覆盖系统宜包含机场内集群通信等应用需求。

11.2.6有线电视系统应符合下列要求:

1节目源应包含航班动态显示节目。

2配置在候机厅、休息厅等处电视机电源宜采用建筑设备管理系统集中控制电源开启。

11.2.7广播系统应符合下列要求:

1 应采用人工、半自动、自动三种播音方式,播放航班动态信息或其他相关信息,自动播音应采用语音合成方式完成。

2 国内航班应采用普通话与英语两种语言播放信息。

3 国际航班应采用三种语言以上(含三种语言)播放信息,宜采用普通话、英语和目的地国的语言播放信息。

4 航站楼广播宜采用本地广播方式。

5 广播区域划分宜按最小本地广播区域划分。

6 宜配置背景噪声监测设备。

11.2.8航班信息综合系统应符合下列要求:

1信息集成的信息源应包括各航空公司、空中管制中心、国际航空协会、航空固定通信网所提供的各类信息。

2应完成季度航班计划、短期航班计划、次日航班计划。

3应向需获得航班计划的系统发布信息,应按时发布次日航班计划信息。

4应及时修正日航班计划并即时发布修正信息。

5应统计、存储、查询El航班计划数据并形成报表。

6应完成机位桥/登机门分配,到达行李转盘分配,值机柜台分配与出发行李分检转盘分配功能。

11.2.9时钟系统应符合下列要求:

1应采用全球卫星定位系统校时。

2主机应采用一主一备的热备份方式。

3宜采用母钟、二级母钟、子钟三级组网方式。

4母钟和二级母钟应向其他有时基要求的系统提供同步校时信号。

5航站楼内值机大厅、候机大厅、到达大厅、到达行李提取大厅应安装同步校时的子钟。

6航站楼内贵宾休息室、商场、餐厅和娱乐等处宜安装同步校时的子钟。

11.2.10安检信息系统应符合下列要求:

1交运行李、超规交运行李、团体交运行李和旅客手提行李,

应经行李专用X光机设备检查,所查验的图像应提供本地辨识和中心控制机房辨识。

2旅客过安检通道时应摄录贮存旅客肖像信息,应将肖像信息传送至离港系统。

11.2.11泊位引导系统应符合下列要求:

l航站楼的每一个固定登机桥位应安装泊位引导设备。

2泊位引导设备应自动引导飞机停靠在正确停机位置。

3在紧急情况下应通过手动按钮引导飞机停靠在正确停机位置。

4泊位引导终端设备应与活动登机建立工作互锁关系。

11.2.12离港系统应符合下列要求:

1值机大厅通过离港终端应完成旅客的登机办票和行李交运工作。由登机牌打印机打印旅客登机牌,由行李牌打印机打印行李交运牌。

2应将旅客的值机信息传送至安检信息系统。

3应将旅客的交运行李信息传送至行李控制系统。

4在候机大厅离港闸口应有登机牌阅读机对旅客登机牌进行登机确认。宜采用离港工作站调用安检信息系统提供的旅客肖像信息进行旅客身份确认。

5应完成配载平衡工作确保飞行安全。

11.2.13航班动态信息显示系统应符合下列要求:

1值机大厅应提供引导旅客值机的值机航班动态信息。

2值机柜台上方应提供值机航班信息。

3中转柜台应提供中转航班动态信息。

4候机大厅应提供出发候机航班动态信息。

5到达行李提取厅应提供引导行李转盘航班动态信息。

6行李转盘应提供本转盘到达行李的航班信息。

7行李分拣大厅每条出发行李转盘上应提供在本转盘出发的行李航班信息。

8行李分拣大厅每条到达行李转盘上应提供在本转盘到达行李航班信息。

9到达接客大厅应提供到达航班动态信息。

11.2.14登机桥监控系统应符合下列要求:

1应对登机桥靠桥和撤桥进行监控和管理。

2应对登机桥状态进行监测,应对故障进行报警记录。

3应对登机桥运行号数进行统计报表和分析。

4应与泊位引导系统建立工作互锁的功能。

11.2.15电梯、自动扶梯、自动步道监测系统应符合下列要求:

1应具有对电梯、自动扶梯、自动步道工作状态进行监视,故障报警记录的功能。

2应对电梯、自动扶梯、自动步道运行参数进行统计报表分析。

11.2.16商业经营系统应符合下列要求:

1应对货物的进货、库存、销售进行管理。

2应具有数据查询、维护、监管和统计报表的功能。

3应与银联联网,应用信用卡消费和多种货币结算。

4应与海关联网,海关应监控免税商品的销售数据、上架数据和库存数据。

5系统终端应安装在商场、餐厅和娱乐场所等。

11.2.17建筑设备管理系统应符合下列要求:

l应根据航站楼功能复杂,设备可靠性要求高,人群密集,客流变化大,建筑空问大,相应能耗较大等特点来确定对机电设备的管理功能。

2应结合航站楼内办票厅、候机厅、到达厅等不同区域的空间及空调特点,选择合适的控制技术。

3应根据不同区域空调的送风形式及风量调节方式进行送风控制,同时要针对公共区域客流量变化大的特点,特别重视根据奎气质量进行新回风比例控制,提高室内综合空气品质,体现人性化服务质量。

4 应根据建筑及相应公共服务区域的采光特点、室内照度、室内标识、广告照明进行监控。

5 应能接收航班信息,并根据航班时间实现对相关场所的空调、照明等的控制。

6 行李传输系统的运行监测。

7 航班显示、时钟系统电源、安全检查系统电源、机用电源、飞机引导系统电源等的监测。

8停机坪高杆照明的监控。

9对航站楼内各租用单元进行电能计量。

11.2.18安全技术防范系统应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的规定。

11.2.19较大规模的机场航站楼等区域内宜建立机场应急联动指挥中心。