电源线路SPD的选择要求

fficeffice" /> 

(一)SPD的选择

 

  1、保护系统中安装SPD的数量,依据雷电防护区概念的要求,被保护设备的抗扰能力和雷电防护分级而定。

 

  2、在LPZ0区与LPZ1区交界处应安装Ⅰ级分类实验的SPD或限压型SPD作为第一级保护;在LPZ1区与LPZ2区交界处应安装限压型SPD作为第二级保护;在住宅配电箱输出端应安装限压型SPD作为第三级保护。

 

  3SPD连接导线应短而直,其长度不宜大于0.5m。如果电网中有几个浪涌保护器,它们将会互相影响,并联的保护器之间必须达到能量的配合才能确保被保护线路的安全。配合的效果是:当由雷电形成一个浪涌过电压时,电涌保护器(B级)将可靠地响应,带走高能量的电流,以保护由于过载而损坏其它浪涌保护器(C级或D级)。当SPD具有能量自动配合功能时,线路长度不受上述规定限制。为防止SPD老化造成短路,SPD安装线路上应有过电流保护装置,宜选用有劣化显示功能的SPD

 

  4、在电源总配电柜输出端应安装标称放电电流In15KA10/350μs波形)的开关型浪涌保护器;也可安装标称放电电流In80KA8/20μs波形)的限压型SPD作为一级防护。

 

  5、在分配电柜输出端应安装标称放电电流In40KA8/20μs波形)的限压型SPD作为二级防护。

 

  6、在住宅终端配电箱输出端应安装标称放电电流In20KA8/20μs波形)限压型SPD作为三级防护。

 

   7、在配电箱输出端也可安装混合型或串联型SPD,其技术指标应满足设备要求。

 

(二)SPD后备保护元件的选择。

 

  基于电气安全原因,并联安装在市电电源的SPD,为防止其失效后造成故障短路,必需在SDP前安装短路保护器件。SPD的后备保护有熔断器、断路器和漏电断路器三种。

 

  在国内外公司SPD的样本中,对SPD后备保护的推荐方案比较乱,没有统一的标准可遵循。国内某公司使用手册中推荐的熔断器规格如下:

 

  第一级SPD为开关型15kA10/350,断路器为63A

 

  第二级SPD为限压型40kA8/20,断路器为32A

 

  第三级SPD为限压型10kA8/20,断路器为16A

 

  断路器选择C脱扣曲线