额定绝缘电压 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电器间隙和爬电距离的标准电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压. 额定冲击耐受电压 电器在规定的试验条件下能耐受具有规定波形和特性的冲击电压峰值而无故障。额定冲击耐受电压与电气间隙等有关。电器的额定冲击耐受电压应等于或大于该电器所处电路中可能产生的瞬态过电压规定值。
机械寿命和电气寿命机械寿命: 电器在其主电路不通电流的情况下需要修理或更换任何机械零部件前能够达到的操作循环次数。每次操作循环包括一次闭合操作,伴随一次断开操作电气寿命:最大工作电压下,接通和分断其额定电流的次数。用电器不需要维修和不更换任何零部件能够达到的有载通断操作循环次数来表怔. 热磁脱扣器的工作原理热磁脱扣器具有两段保护: 过载和短路瞬时。热保护采用双金属片原理,把两个热膨胀系数不一致的金属片焊在一起,当出现过载时,双金属片受热,产生弯曲、变形,碰或顶到脱扣机构引起断路器脱扣。如线路短路,则脱扣器的电磁系统的衔铁被铁心吸合,带动脱扣杆使断路器分断。
为什么有最大允许温升的规定: 断路器通以壳架等级电流中最大额定电流一定时间。它的各部件温升必须小于规定值。电器各零部件及绝缘介质的工作温度对材料物理及化学性质的变化有直接的影响。当温度超过一定的范围时,其机械性能和电气性能会急剧下降,使用寿命会降低。不同的材料及工作部位其所允许的温度是不同的,确定允许温度的原则是保证电器在设计使用期限内能可靠的工作。 隔离功能带隔离功能的断路器需满足: 全级分断(带电导体包括中性线都应分断pEN 线合一不应分断) ) 锁定于’‘分”位置(以免非故意重合闸危险)确定隔离,作以下规定:可见或视在的分断:操作者通过透明板可以直接看到主触头的物理分离或一个机械装置保证主触头的位置是手柄位置的反映;已断开电气的漏电电流:小于 ZmA ; 抗冲击电压:断开的触头之间最小的隔离距离; 71mmlkv 。
防护等级的含义 IPXX :用数字表示外壳提供的保护程度第一个数字代表防止固体进人0 - -一无防护 1 - -一防止直径大于 50mm 固体进人 2 - -一防止直径大于 1 25mm 固体进人 3 - -一防止直径大于 25mm 固体进人 4 - -一防止直径大于 1 mm 固体进人 5 - -一防尘(无有害沉积) 6 - -一完全防尘 7 - -一防止持续浸水第二个数字代表防止水进人 0 - -一无防护 1 - -一防止垂直滴水 2 - -一防止垂直方向 15 “范围内滴水 3 - -一防止垂直方向 60 “范围内淋水 4 - -一防止各个方向的喷水 5 - -一防止各个方向的强烈喷水 6 - -一防止浸水 |