光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3017|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

接地装置

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-5 19:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

接地装置是接地体()和接地线的总称。运行中电气设备的接地装置应当始终保持良好状态。
一、自然接地体和人工接地体
1、自然接地体
   自然接地体是用于其他目的,且与土壤保持紧密接触的金属导体。利用自然接地体不但可以节省钢材和施工费用,还可以降低接地电阻和等化地面及设备间的电位。如果有条件,应当优先利用自然接地体。当自然接地体的接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体(发电厂和变电所除外)。自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连(线路杆塔除外)。利用自来水管及电缆的铅、铝包皮作接地体时,必须取得主管部门同意,以便互相配合施工和检修。fficeffice" />

2、人工接地体
  
人工接地体可采用钢管、角钢、圆钢或废钢铁等材料制成。人工接地体宜采用垂直接地体,多岩石地区可采用水平接地体。垂直埋设的接地体可采用直径为40ffice:smarttags" />50mm的钢管或40mm×40mm×4mm50mm×50mm×5mm的角钢。垂直接地体可以成排布置,也可以作环形布置。水平埋设的接地体可采用4Omm×4mm的扁钢或直径为16mm的圆钢。水平接地体多呈放射形布置,也可成排布置或环形布置。为了保证足够的机械强度,并考虑到防腐蚀的要求,钢质接地体的最小尺寸下表

3-9 钢质接地体和接地线的最小尺寸

材料种类圆钢直径/mm

地上

地下

室内

室外

交流

直流

6

8

10

12

扁钢

截面/mm2

60

100

100

100

厚度/mm

3

4

4

6

角钢厚度/mm

2

2.5

4

6.O

钢管管壁厚度/mm

2.5

2.5

3.5

4.5

   电力线路杆塔接地体引出线应镀锌,截面积不得小于50mm2v

二、 接地线
   
交流电气设备应优先利用自然导体作接地线。在非爆炸危险环境,如自然接地线有足够的截面积,可不再另行敷设人工接地线。
   
如果车间电气设备较多,宜敷设接地干线。各电气设备外壳分别与接地干线连接,而接地干线经两条连接线与接地体连接。接地线的最小尺寸亦不得小于表3-9规定的数值。低压电气设备外露接地线的截面积不得小于表3-10所列的数值。选用时,一般应比表中数值选得大一些。

3-10 低压电气设备外露铜、铝接地线截面积

材料种类

/mm2

/mm2

明设的裸导线

4

6

绝缘导线

1.5

2.5

电缆接地芯或与相线包在同一

1

1.5

保护套内的多芯导线的接地芯

 

 

非经允许,接地线不得作其他电气回路使用。不得用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆的金属护层作接地线。

三、降低接地电阻的施工法
1. 高土嚷电阻率地区
在高土壤电阻率地区,可采用下列各种方法降低接地电阻。
(1)
外引接地法。将接地体引至附近的水井、泉眼、水沟、河边、水库边、大树下等土壤电阻率较低的地方,或者敷设水下接地网,以降低接地电阻。
(2)
接地体延长法。延长水平接地体,增加其与土壤的接触面积,可以降低接地电阻。
(3)
深埋法。如果周围土壤电阻率不均匀,可在土壤电阻率较低的地方深埋接地体以减小接地电阻。
(4)
化学处理法。这种方法是在接地周围置换或加入低电阻率的固体或液体材料,以降低流散电阻。
(5)
换土法。是给接地坑内换上低电阻土壤以降低接地电阻的方法。

2. 冻土地区
在冻土地区,为提高接地质量,可以采用下列各种措施:
(1)
将接地体敷设在融化地带或融化地带的水池、水坑中;
2)敷设深钻式接地体,或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地体;
(3)
在房屋融化盘内敷设接地体;
(4)
除深埋式接地体外,再敷设深度为0.5m的延长接地体,以便在夏季地层表面化冻时起流散作用;
(5)
在接地体周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤电阻率。

四、接地测量
   
各种接地装置的接地电阻应当定期测量,以检查其可靠性,一般应当在雨季前或其他土壤最干燥的季节测量。雨天一般不应测量接地电阻,雷雨天不得测量防雷装置的接地电阻。
   
接地电阻可用电流表-电压表法测量或接地电阻测量仪法测量。这里仅介绍接地电阻测量仪法。最常见的接地电阻测量仪是电位差计型接地电阻测量仪。这种接地电阻测量仪本身能产生交变的接地电流,不需外加电源。
   
测量仪器由手摇发电机(或电子交流电源)和电位差计式测量机构组成,有 EPC三个接线端子或C2P2P1C1 四个接线端子。测量时,在离被测接地体一定的距离向地下打入电流极和电压极。测量接线如图3-49所示,E端或C2P2 端并接后接于被测接地体,P端或P1端接于电压极,C端或C1端接于电流极,被测接地体与电流极、电流极与电压极之间的距离不得小于20m。选好倍率,以大约120r/min左右的转速转动摇把,同时,调节电位器旋钮,使仪表指针保持在中心位置,即可直接由电位器旋钮的位置(刻度盘读数)结合所选倍率读出被测接地电阻值。


3-49 接地电阻测量仪外部接线


3-50 接地电阻测量仪内部接线

    测量仪内部接线如图3-50所示。在测量过程中,当电位差计取得平衡,检流汁指针指向中心位置时,B点与P(P1)的电位相等,即UE-P =UE-B。由此不难得到

如电流互感器的变流比为 KI=I1/I2,则

   为保证测量的正确性,应将被测接地体与其他接地体分开。测量接地电阻应尽可能把测量回路同电力网分开。

五、接地装置的检查和维护

对接地装置进行定期检查的主要内容有:

(1)各部位连接是否牢固,有无松动,有无脱焊,有无严重锈蚀;
(2)
接地线有无机械损伤或化学腐蚀,涂漆有无脱落;
(3)
人工接地体周围有无堆放强烈腐蚀性物质,地面以下50cm以内接地线的腐蚀和锈蚀情况如何;
(4)
接地电阻是否合格。
对接地装置进行定期检查的周期:
(1)
变、配电站接地装置,每年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地电阻;
(2)
对车间电气设备的接地装置,每两年检查一次,并于干燥季节每年测量一次接地电阻;
(3)
防雷接地装置,每年雨季前检查一次;
(4)
避雷针的接地装置,每5年测量一次接地电阻;
(5)
手持电动工具的接零线或接地线,每次使用前进行检查;
(6)
有腐蚀性的土壤内的接地装置,每5年局部挖开检查一次。
应对接地装置进行维修的情况有:
(1)
焊接连接处开焊,螺丝连接处松动;
(2)
接地线有机械损伤、断股或有严重锈蚀、腐蚀,锈蚀或腐蚀30%以上者应予更换;
(3)
接地体露出地面;
(4)
接地电阻超过规定值。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-10-5 22:16:44 | 只看该作者
华为代理商
感谢楼主分享

fficeffice" /> 

3#
发表于 2009-7-12 00:29:40 | 只看该作者
华为代理商
学习了
4#
发表于 2009-7-12 10:01:36 | 只看该作者
华为代理商
看不见图片
5#
发表于 2009-7-16 15:30:10 | 只看该作者
华为代理商
好好学习!
6#
发表于 2009-7-24 10:45:54 | 只看该作者
不懂啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-11 01:15 , Processed in 0.095710 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表