建筑电气施工中要注意的几个问题:

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-2 08:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
(1)配电柜的距离。前端≥1.3 m,以1.5m为好;后面≥0.8 m,1.3 m为好。若后面有操作开关,最小距离为1.2m,一般为1.6m。对这点,常常忽略!对抽屉式配电柜的要求……。
(2)多面配电柜并列大于6m时,四周要有2个通道,且通道宽1m;最窄0.8m——强制性条文。但是在GB50303中没有。
(3)配电柜上方不能有管道,尤其是水管!多数发生在设备间,如电梯间:上面有水箱,下接泻水管,安在电梯间配电箱上方。要改!再如:清扫孔开在线槽上方。不行!各专业要注意协调配合。
(4)配电室接地线必须至少2点与接地干线相连!
防火
>60w的灯具,须做防火处理。有时壁灯一组4盏60w灯,安装处未作防火处理。——这是强制性规定,但是GB50303中没有。类似问题,在施工中易忽略。
卤钨灯、探射灯……发热量大;>100w的白织灯……要求灯头线接地处要做防火处理。即使是耐高温线,也要做防火处理。如:套磁管,套黄蜡管……这是强制性规定。
接扁圆灯、地脚灯(剧场),因为空间小,散热不良,导线不能布在灯管附近。以防高温将线外皮烤焦。
所以要求在总配电柜的总开关处加漏电开关。目的:防火。【强制性】
对于有消防负荷回路,不能跳闸,要有报警要求的系统,规范要求总开关处的漏电开关动作电流≤500mA——有时设计要求更严格。
防火封堵。封堵厚度要求250㎜。在一些墙较薄的地方不易做到。
过防火隔层的线槽,两边1米内刷防火涂料。内外都要封堵。
配电室里接地线只需在有支架的地方,两边刷黄绿标识。不一定要刷满整个接地线。
接地干线只能焊接!不能用螺栓连接。
室内电器。如配电柜内,要求两个母排的间距≥20㎜。若达不到,则要做绝缘处理。