运行中的变压器有哪些损耗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-2 08:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
求助
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-10-2 10:04:29 | 只看该作者
华为代理商

[quote user="二站通行"]求助
[/quote]

  变压器的功率损耗可分为两部分,即固定损耗可变损耗。固定损耗就是空载损耗(即铁损和激磁功率损耗,简称铁损),它只与变压器的容量以及电压的高低有关,而与负载的大小无关。
     空载损耗可分为有功损耗和无功损耗两部分,有功部分基本上是铁芯的磁滞损耗和涡流损耗,一般在产品说明书或出厂试验报告中注明。无功部分是励磁电流产生的损耗,它近似地等于变压器的空载功率,可根据空载电流用下式计算。
QO=IO%/100Se
式中QO——空载损耗中的无功损耗(千乏);
IO%—空载电流占额定电流的百分数;
Se—额定容量(千伏安)。
     变压器的可变损耗就是短路损耗(即绕组中的损耗,简称铜损),它也分为两部分,即有功部分和无功部分,有功部分是变压器原、副绕组的电阻通过电流时产生的损耗,它和电流的平方成正比。因此它的大小取决于变压器负载的大小和功率因数的高低。无功部分主要是漏磁通产生的损耗,它可通过下式进行计算:
QD=UD%/100 Se
式中QD——短路损耗中的无功部分(千乏);
UD%—短路电压占额定电压的百分数;
Se—额定容量(千伏安)。

3#
发表于 2008-10-2 18:47:21 | 只看该作者
华为代理商
帮顶,
4#
发表于 2008-10-2 19:00:57 | 只看该作者
华为代理商
不错