[ForReply]厂家进场装修电气的暂行规定凡在我购物中心进行电气装修,施工前必须到工程部审核电气装修方案及图纸,批准后方可施工。本规定必须由负责装修电气的人员持有并认真阅读。具体要求如下:一、线路:1、装修区域电源干线采用BV线(不得小于4平方),相线(黄绿红)、零线为兰色、PE线为双色(黄绿相间), 装修区域内配线必须是ZR-BV阻燃型导线并不得小于2.5平方 。灯头线可适当减小(不小于1.0mm)。2、在敷设时必须全部采用金属电线管或包塑金属波纹管、金属盒保护(吊顶内为金属电线管,货柜内为包塑金属波纹管),管路按规范要求距离固定,管内穿线数量的总截面不得超过保护管截面积的1/4,地面敷设线路采用“傅宇”牌铝合金地槽保护,导线在槽板内必须穿玻璃丝网蜡管保护,管内、地槽内导线禁止有接头,金属管外壁、金属盒必须与PE线可靠连接,由吊顶内引到货柜的电源管必须横平竖直。二、配电箱1、所有厂家必须装设带防护盖及箱锁的金属计量控制箱,箱内所有器具要安装垂直牢固,电源必须加总闸,三相电源采用C65系列闸具(梅兰产品或奇胜产品),单相电源及分闸采用DPN系列闸具,总闸至分闸上口的电源串线禁止断头,闸下口及电表压线必须是压回头,箱内配线必须绑扎成束,N、PE线端子必须齐备,采用三相电源供电,必须保证三相负荷电流平衡。箱内电表、闸具容量依据审批的用电量配置。2、配电箱安装的位置必须是便于操作及维护,尽量安装在试衣间内,高度在2米以上,最低不得低于1.8米。3、在库房外安装配电箱时(不可安装在库房内),配电箱周围禁止有任何物品阻挡。4、配电箱本身、二层板、有电气器具的箱门的接地保护必须符合规范要求连接牢固,连接点处的油漆必须清除掉,压线时要盘正圈、平光垫、弹垫、螺母必须齐全。5、配电箱在低柜安装时,必须在独立专用的位置安装,内侧采取刷防火涂料、防火板等防火措施,并要求使用操作方便。三、灯具安装1、凡可以安装飞利浦电感成套产品日光灯的柜台,灯箱等必须采用飞利浦套装灯,并加装同品牌电容和保险,灯内端子只能压单根导线。2、异型灯具或特殊货柜安装T4、T5型灯具时,可采用三雄极光、阳光、雷士品牌,要求镇流器为金属外壳、灯体内接线,并经过工程部认可后方可安装使用。灯具安装在木质柜台内时必须垫瓷夹板隔热。灯具安装位置必须要便于检修。3、导轨灯安装时,每只路轨必须单独接线,禁止多只路轨插接,导轨灯功率不得超过50瓦,路轨必须做接地保护。4、石英射灯在木制柜台上安装除按要求刷防火涂料外,还须在灯孔周围加石棉板或石棉布隔热,石英灯变压器必须采用金属外壳并用瓷夹板垫起隔热,(PVC外壳的必须加装金属盒防火保护)。石英灯杯必须采用抽真空灯杯。5、豆胆灯安装时,单头的可以直接固定在吊顶上,双头、三头、四头必须采用支架安装,支架固定在结构楼板上。 6、高温灯具安装必须采取防火隔热措施,金卤灯单灯功率不得超出75W,安装时变压器要采用支架固定且由金属盒保护(装的镇流器、变压器必须有金属盒保护)。7、灯具引线与电源线连接部位必须加装接线盒或在灯具内接头,禁止使用塑料端子、胶木端子、塑料压线帽等。8、所有灯具安装位置必须避开商场各类设施,保持安全距离700MM以上。9、所有的天花灯具、高、低货柜内灯具,金属货架内灯具及金属货架必须采取接地保护。10、路轨灯、柜台灯、灯箱等要分开控制,禁止一闸多路。四、开关插座1、安装在潮湿场所的开关、插座必须采用放水型,公共区域的插座必须是带安全门的安全型插座。2、所有开关、插座必须加装金属盒并在盒周围加石棉板,禁止在木质或金属货柜上直接安装插座面板,安装要与基础面平齐严密。3、插座必须是漏电开关控制,开关、插座容量要满足负荷要求。五、防火措施1、凡灯箱内、柜台内侧必须刷防火涂料, 厚度2—3mm,所有灯箱上方均匀留Φ25以上满足条件的散热孔。2、各类器材安装在木质柜台上时,必须垫石棉板或石棉布、瓷夹板隔热。3、所有金属接线盒必须加盖盒盖,固定严密牢固。4、所有导线接头、压线禁止有虚接、虚压、虚焊现象。六、灯箱要求1、所有门楣灯箱、广告灯箱、吊顶灯箱必须是开启式的,便于维修及处理突发故障。2、灯箱散热孔直径、数量要满足灯箱内热量的有效发挥。3、内衣区、化妆区的内打灯货柜、架必须考虑到内侧的灯具维修及处理突发故障。4、低货柜的内打灯,散热时不可加装电力风扇,只能加装与风扇大小相同的网状隔栏。5、吊顶灯箱必须采用钢管或钢丝固定在结构顶板上,加独立的开关控制。七、柜台内配线1、柜台内的配线必须采用ZR-BV阻燃型耐高温导线并穿管敷设,柜台内的包塑金属软管的长度不得超过1.5米,固定距离不得超过500MM,要横平竖直整齐美观。2、柜台内布线要避开高温灯具及变压器,避不开的位置要采取隔热措施。3、散装器材的配线按要求穿金属软管保护,包塑金属软管进入金属盒时要加锁母固定,加盖盒盖。4、包塑金属软管外观不得脱节、包塑层不得破损,必须采用成套卡子固定。八、资料部分验收时应提交的相关资料:1、工程部核准的全套图纸及本规定;2、所用产品的合格证书;3、所用产品的检测报告;4、电气产品的3C认证书九、其它部分1、电气施工必须是持有效证件及有电气工作经验的人员操作。装修完毕后电气施工人员应参照审批的图纸、用电量及本规定进行质量自检,确认合格后由厂家填写报修单经所在楼层负责人签字报工程部验收,工程部接单后在一个工作日内进行验收。2、收时厂家必须保证电气施工人员在现场,并提交相关的资料。3、验收过程中如查出未按本规定施工的不合格项目,每一整改项目对施工队罚款400元,依次累加,并发整改通知书。4、初次验合格运行一个月后再进行复验,复验无异常视为合格。5、对因电气施工而损坏的天花板及其它各种管路、基础设施应照价、照样赔偿恢复,并追究连带责任。6、由厂家自行维修、更换设备的,在维修前必须报工程部同意后方可进场维修,维修完毕后报工程部验收。凡未经工程部同意自行维修、更换灯具等设备而造成停电、触电、火灾等一切事故责任及损失全部由厂家负责,并给予2000—4000元罚款,同时追究其连带责任。[/ForReply]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-10-1 17:17:29 | 只看该作者
华为代理商
正需要这方面的资料,谢谢版主!
3#
发表于 2008-10-1 19:35:49 | 只看该作者
华为代理商

我想看看

4#
发表于 2008-10-1 20:05:58 | 只看该作者
华为代理商

wo 也来看看

 

5#
发表于 2008-10-1 21:18:44 | 只看该作者
华为代理商
可否分享 
6#
发表于 2008-10-2 23:28:54 | 只看该作者

感谢分享!

7#
发表于 2008-10-2 23:30:59 | 只看该作者
终于找到了这份资料了。
8#
发表于 2008-10-8 15:33:59 | 只看该作者
看看先!!!
9#
发表于 2008-10-10 11:59:45 | 只看该作者

看看,学习学习一下

10#
发表于 2008-10-10 21:37:11 | 只看该作者

看看,学习.

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-20 00:27 , Processed in 0.066193 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表