你可以在www.gst.com 网站下载GST-LD-8302C说明书,GST-LD-8302C是海湾公司多线制专用切换模块,LD-8302C C+.C-两个接线端子与主机多线制盘C+.C-连接,C+.C-是分极性的,如果接反了,主机多线制盘按钮按下无反应,模块还有可能被烧坏。平时C+ C-有个反向17V左右的检测电压,当主机多线制按钮按下后成正的24V电压驱动模块动作,无源常开点闭合、无源常闭点断开,启动设备一般用无源常开点,控制的设备需设制在自动上,接线特别要注意控制设备如果需要外控电源,接线方法是外控电源一根接NO、另一根接控制箱内消防控制端子、控制箱内消防控制另一端子和COM短接,其他的按照模块上的接线排对应接上就行。COM NO NC可以接220V交流、DC24、AC24等。GST-LD-8302C型切换模块的工作原理概括的说就是:主机多线制盘控制按钮按下,对应的多线模块动作,COM、NO常开点闭合,设备启动,NO、NC常闭点短开,设备停止。 |