求教室外立杆避雷计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-20 14:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

论坛里有没有对避雷针比较熟悉的朋友,最近接了个工程,甲方要求对室外立杆做避雷针处理。具体情况如上图。查了不少资料还是有点不太明白。如有知道的兄弟麻烦讲解扫盲一下!谢谢!

附:本人查到避雷针保护范围为由针顶向下约30-45度范围。附上几个三角函数。

tan15=0.2679

tan23=0.4245

tan30=0.5774

tan45=1

111.JPG (18.81 KB, 下载次数: 10)

求教室外立杆避雷计算

求教室外立杆避雷计算
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-9-21 16:03:30 | 只看该作者
华为代理商

完全没有必要再加什么避雷针,因为即使遇到侧击雷,由于球罩与立杆都为金属材料,且电气连接畅通,电流将被导入地下。

楼主更应该关心的工作是怎么做好接地,要用摇表测过达到设计规范才行哦。

3#
发表于 2008-10-7 23:06:28 | 只看该作者
华为代理商

难怪,路边好多立杆监控没有避雷针,原来是这么解释?

 

4#
发表于 2008-10-8 11:03:17 | 只看该作者
5#
发表于 2008-11-15 16:23:11 | 只看该作者
华为代理商
可能甲方要求的是防感应雷方面的处理吧,只要接地没有问题,回个防雷器,问题就基本的解决了。
6#
发表于 2008-12-11 11:49:15 | 只看该作者
没有必要.
7#
发表于 2008-12-14 16:27:32 | 只看该作者

学习喽