求助:打雷影响机床用电

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-5 17:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问,那位高人可以告知一下,为什么机床在打雷是总是跳闸,平时不会?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-9-5 23:22:47 | 只看该作者
华为代理商
不知道你的总开关是多大,一般讲开关跳闸肯定是其通过了雷电引起的脉冲大电流,电流可以是通过SPD向PE和PEN线泻放引起的,也可以是许多负载内部压敏电阻引起,也可以是开关电极间放电引起等诸多原因!要解决这个问题,首先要搞清楚原因,才可以达到目的!我建议首先在开关上口安装[对PEN和PE假设具备独立PE,因为不知道你的总开关处是三相四线还是三相五线]SPD,可以对户外雷电电磁脉冲感应电压进行有效的抵御,如果许多负载内部压敏电阻引起的,则分路开关就会跳闸,再有就是查一下,总开关的脉冲电流断路值是多少,综合考虑这个问题!
3#
发表于 2008-9-15 22:52:38 | 只看该作者
华为代理商
应是你机床前端,变压器接地没处理好吧,或是你的机床零线和接地相通的
4#
发表于 2008-9-18 10:08:35 | 只看该作者
华为代理商
什么意思?我看不懂!