膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式 开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式 从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。 闭式膨胀水箱容积计算:
 —膨胀水箱容积; —系统水容积, —低温时水的比容, /Kg; —高温时水的比容, /Kg α—线性膨胀系数;钢为11.7× 铜为17.1× △ T—水系统中最大温差:℃(一般为5) —低温时水压力,Kpa —高温时水压力,Kpa ; 的确定:=箱体静压头+系统顶部的最小压力值 =运行时最高压力 开式膨胀水箱容积计算方法:=α△t ---膨胀水箱有效容积, α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃△t---系统内最大水温变化值,℃ ---系统内的水容量,即系统中管道和设备内总容水量(参看图一) 图一: 水系统中总容量(L/M3 空调面积)
 小心单位变换!应把L换成 M3
|