光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3544|回复: 3

[文章] 弱电工程综合布线施工注意事项

[复制链接]
发表于 2017-4-21 03:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为代理商
  弱电工程的新建、改建和扩建过程中,要涉及设备和线路的安装及相关的质保。线路预埋的科学性、合理性、会对后续工作的开展产生直接的影响,也会影响工程的效益。因此,我们在综合布线施工中要注意以下几个方面的问题。
  一、做好预算,材料必须跟上工程的进度
  工程施工,一般都要先做各种线路材料的预算,这是很重要的一条,是保证施工进度和恰当使用材料的的先决条件。如果在施工过程中缺乏材料误时又误工。严重时还会影响工程质量。
  二、施工中认真负责,精益求精
  1.专业钻孔
  (1)房内吊顶线的高度≥走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在房间内吊顶线以上6~8厘米之间,同时位置应用最短的距离靠近侧墙。
  (2)房内吊顶线的高度<走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在走廊吊顶线以上8~10厘米之间.
  (3)走廊有吊顶但房内没吊顶这种情况,应该以走廊吊顶线为参照物。就在此线以上8~10厘米之间.
  (4)碰到吊顶线以上有钢筋混凝土,则钻洞的位置可以在吊顶线以下,但前提钻洞的位置应该在附近需要加以包裹装饰的物体(如:消防管、横梁、水管等)。注意的是不能放在强电附近。
  (5)同一楼层的专业钻孔应保持在同一水平面上。
  2.开槽
  (1)深度:以铺设的PVC管直径为参照物,槽的深度应该是PVC管直径+3厘米,特别注意是主墙深度不能高于墙厚大3分之1。
  (2)宽度:最好和PVC管的直径相符,但不能过宽。这样有利于水泥补槽。
  (3)走向:槽的走向决定着通信线路的结构,所以槽尽量走最短的距离。
  (4)背靠背的房间:特别要注意的是背靠背的房间底盒的位置要对齐。底盒之间的墙必须有合适大小的洞能穿与之相匹配的PVC管来保护线路。
  3.壁挂式机柜的安装。
  确定位置的位置。机柜安装的要稳、准、正,必须打3个以上膨胀螺丝。根据线路进入的情况决定是否拧开上下2个进线口的挡板。
  注意:当挡板的螺丝拧不出时禁止野蛮撬开,否则会导致机柜变形。
  4.穿线、拉线的长度必需先行进行精确的测量线路的长度,不能随意或者想当然进行线路的剪裁。
  (1)用卷尺衡量弱电井内的机柜位置、过道、墙厚、预留等不起眼的长度进行总和再进行裁剪。裁剪后此线的两端要贴上标签。
  (2)裁剪线时请注意分清机柜的楼层位置和该机柜是不是放该线的。
  (3)线裁剪完后发现长了就不能再次裁剪。
  (4)线路进入机柜后,必须预留1.8M-2M的长度,特指墙柜。
  5.安装PVC管
  (1)房间内
  •VC管的安装
  a.直径相同的PVC管连接时必须要使用直通接头、3通或4通、90°弯接头;像连接PVC管角度大于90°这样特殊情况可以用90°的弯接把线套起并用白胶布加以固定,不能直接使用胶布包。以上的各种连接不能直接使用胶布裹着或者缠着敷衍了事。
  b.需要线穿墙的地方要使用PVC管,不能裸线在墙体内。
  c.槽内安置PVC线管时需用管卡加以固定,避免补槽前管脱落或补槽后线管曝出墙面。
  •VC管裁剪
  PVC管裁剪不能长也不能短
  例如:主管分出支线的连接点长度不能过短使传输线裸露在外;中间连接时同样不能过短,因此不使用接头而改用胶布。最后就是PVC管与信息点的底盒之间这段的距离要恰到好处,长了,底盒装不进;短了,补槽时水泥渗入管内并把线冻死。PVC管与信息点的底盒之间的长度最好使用底盒进行比较。
  (2)走廊
  •VC管的安装
  本层如果使用∮40的管那么就全使用相同的管子,不能一头大一头小;当附近有消防管时可以使用大尺寸的绑带(不能剪用信号线代替)将PVC管固定在消防管上,但不能低于吊顶。如果附近没有消防管可以用管抱固定在墙上。
  •VC管的连接
  直径不同的PVC管连接时同时也要使用变径直通、三通等,不能直接使用胶布。
  •VC槽板的安置
  PVC槽板安装时注意平行水平面,最后盖槽板时必需盖紧不能被线撑开。
  •VC槽板内的线
  线每隔0.5m用绑带扎紧并用管卡把这困线固定在槽板内。
  6.补槽及底盒安装
  (1)补槽前应先做防尘处理,使用袋子将多出线卷起来包在底盒内。
  (2)水泥均匀不能高于墙也低于墙;底盒安置时应该平齐墙面和地面水平面,也就是说底盒不能凸出、凹进和歪斜。
  7.接地
  室内拉线:只能剪一次线,而且要准。这样就要求施工不能估算了,要拉多长就剪多长。
  室外:镀锌角钢必须打进规定、焊接牢固。室外接地安装完后用铁锤敲打焊接处检查是否牢固,然后用防锈油漆刷下焊接口。最后通告其他施工方人员这里有我们埋设的接地系统在施工挖掘时注意。
  三、精心组织,及时纠错,避免无可挽救的后果
  一定要参与其中,从开始的布局规划,到具体的施工过程,都应该了如指掌。这样,一有不合理的地方及时提出;二是对施工质量有一个随时的"监督",不满意的地方可以随时提出;三是对网络的规划布局有一个清楚的了解和掌握,也便于日后的维护。
  合肥和联电子16年专注于技术与品质,为客户提供全面专业的服务与技术,量身订制合理综合布线方案。咨询热线:0551-63693528
文章转自:www.096mall.com 和联电子

发表于 2017-5-1 19:23:54 | 显示全部楼层
华为代理商
不错不错,正装学习中
发表于 2017-5-10 06:05:46 | 显示全部楼层
华为代理商
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-10 06:05:58 | 显示全部楼层
华为代理商

回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-10 06:06:30 | 显示全部楼层
华为代理商

回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 19:41:38 | 显示全部楼层
赞!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-24 07:44:27 | 显示全部楼层
集成商  http://www.hi1888.com/
发表于 2017-10-18 09:06:03 | 显示全部楼层
你好,我是神州光缆厂家的向福燕,负责公司业务这块。请问贵司做工程有这块产品需要吗? 我们是厂家直销的。 我的电话: 186950556952, 可以随时CALL 我
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-3-29 19:22 , Processed in 0.132380 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表