北京奥林匹克篮球馆五棵松文化体育中心 fficeffice" />

建筑面积:6.3万㎡   

比赛项目:篮球
灯光提供商三雄极光,锐声灯光、中山振辉
灯饰产品: 景观灯、LED灯具、LED显示系统等

 

   五棵松文化体育中心篮球馆是第2 9 届奥林匹克运动会的篮球比赛场地。五棵松文化体育中心规划建设用地位于北京市区西部,复兴路(西长安街延长线)以北,西四环路以东,西翠路以西,总用地约50.17 公顷。规划用地分为城市公共绿化代征用地和城市建设用地两部分,其中城市公共绿化代征用地约9.42 公顷,为用地内沿西四环路预留的1 0 0 m 宽城市绿化带和沿复兴路北侧预留的50m 宽城市绿化带。篮球馆位于文体中心用地的东南角,为一个可容纳约1.8 万观众的比赛馆,建筑面积为58980m2(含热身训练馆面积2867m2 ),是整个文化体育中心的重心。
    五棵松篮球馆弱电系统设计按赛时及赛后两部分考虑,在充分满足奥运会期间比赛要求的基础上,更加侧重赛后场馆的运营需要,其中赛时部分在设计时着重考虑了该系统的临时性及扩展性,例如布线的方式及各类布线的预留条件等。另外在设计时,尽量将赛时及赛后两大部分分开设计,以便日后按赛后要求调整。五棵松篮球馆弱电系统包括以下内容:卫星接收及有线电视系统;综合布线系统;建筑设备监控系统;安全防
范系统;集成管理系统;计时记分与成绩处理系统;会议、扩声系统;消防自动报警及联动系统。

 卫星接收及有线电视系统
    五棵松篮球馆有线电视系统采用H F C(5MHz~1000MHz)双向传输网络,有线电视网络以传输电视信号为主,包括模拟电视和数字电视信号,同时能满足传送非电视的综合信息业务信号。2008 年奥运会结束以后,该CATV 网络作为场馆信息化服务平台的重要组成部分和基本建设之一,可长期为本馆的体育赛事及举行的有关活动提供必要的服务。篮球馆作为五棵松文化体育中心的一个组成部分,其节目来源包括园区内的酒店卫星前端机房的卫星电视信号、城市有线CATV 光缆、自办电视节目(本地篮球馆的赛事转播等)、调频广播信号等。篮球馆设置CATV 系统前端机房,赛时通过其前端处理系统对各类数字及模拟电视信号(包括赛事转播)及综合数字业务信号进行接收处理,并对以上节目源的各路信号进行调制后混合输出至相关CATV 用户分配网。CATV 网采用树型结构,分配-分支结构。为满足系统的传输要求,所有设备均选用满足带宽为5MHz~1000MHz 的双向传输元件。

综合布线系统
    综合布线系统设计考虑到奥运会后整个园区的运营需求,拟将园区的中心机房设在北部商业建筑群内,篮球馆局域网络的主干光纤由园区建筑群中心机房引至篮球馆设备层数据网络中心,语音干线由园区建筑群程控交换机房引至设备层固定通讯设备机房。奥运会期间的奥组委专网前端引自城市光缆。
    综合布线系统设计为6 类非屏蔽系统,采用星型布线结构。赛后篮球馆综合布线系统提供:数据通信服务、语音通信服务、公安专网通信、公安专电通信等。奥运会赛时场馆综合布线系统提供:奥运赛事数据通信服务、场馆基础运营通信服务、语音通信服务、公安专网通信、公安专电通信等。不单独为奥运赛时设立综合布线系统,其通信部分直接从平时场馆通信系统跳接为赛时通信系统。综合布线系统数据主干选用6 芯室内多模光纤,语音主干选用3 类大对数电缆。综合布线系统所有线缆(光纤、大对数电缆、6 类线缆)统一采用低烟无卤型线缆。水平管理区的数据和语音配线架统一采用RJ45 快接配线架。在体育馆竞赛层和夹层的数据及语音线缆管理单独采用电子配线架(提高排除通信故障的速度)。
    在大开间媒体用房(新闻发布中心等)单独设立机柜进行线缆管理,其干线由楼层配线间采用6 芯室内多模光纤送至该机柜,以充分满足奥运会期间系统扩展的需要。

建筑设备监控系统
    建筑设备监控系统监控范围包括以下系统:冷/ 热源系统;空调系统;送/ 排风系统;生活 热水供应系统;给/ 排水系统;变配电系统;照明系统;电梯系统。
    五棵松文化体育中心篮球综合体建筑设备监控系统(以下简称监控系统),网络结构模式采用集散式控制的方式即集中监视、分散控制。整个系统网络结构分为三级,第一级为中央工作站,设于控制中心,第二级为直接数字式控制器(D D C),第三级为采集现场信号的传感器和执行机构。直接数字式控制器(DDC)、传感器及执行机构随被控设备就地设置。
    中央工作站和直接数字式控制器(DDC)通过网络通讯接口,用专用的通信电缆组成总线型网络拓扑结构。本监控系统主机可与北部商业开发部分监控系统主机实现无缝集成,通过体育馆公用办公网进行数据信息传输和管理。本监控系统通过以太网(即:体育馆公用办公网)与消防报警、综合保安、变配电智能监控系统及智能照明系统进行集成,这有利于实现对各建筑物智能系统的信息集中管理,系统之间的事件联动,提高系统总体决策能力,保证奥运会顺利进行。
    五棵松文化体育中心篮球综合体监控系统主机设在体育馆设备层中央监控室内,对体育馆内各种设备的运行进行集中管理、显示、存储,并进行报表打印、报警处理。系统通过监控网络对五棵松文化体育中心篮球馆内的空调系统、送/排风系统、冷/ 热源系统、给/ 排水系统等机电设备进行工作状态的实时监视和控制,以达到节约能源,保护环境之目的。同时做到运行安全、可靠、节省人力,使五棵松文化体育中心篮球馆成为具有国际一流水准的奥运场馆。
    比赛场地照明、观众席照明及公共区照明则采用专业智能化照明控制系统,其中比赛场地光源可根据需要组成不同的开启模式,以满足各种比赛要求。各公共场所的照明则通过设在现场的各控制单元通过预编程序的方式,根据需要,对各照明系统进行多场景或定时开启等多种功能控制,各照明子系统之间可通过数据总线形成网络,根据管理需要,设置若干处集中控制单元,通过触摸屏式集中控制单元,对各照明子系统进行集中控制,同时还可与楼宇自控系统联网,建筑设备监控系统采用集成的方式通过以太网将智能照明控制系统纳入监控系统中,对整个体育馆智能照明系统进行监控与能源管理。

安全防范系统
    五棵松文化体育中心安防系统是本着赛时能对体育场馆可能发生的不安全因素进行实时记录、报警,为领导层采取针对性的决策措施提供技术依据,赛后能对开放性的场所进行常规安全记录、报警,为实时或事后进行复核提供技术资料这一原则而设置的一套针对体育场馆及群众文化、娱乐、集会的安全防范系统。

综合安全防范系统设计包括如下子系统:
(1 )闭路电视监控系统
    闭路电视监控系统采用网络化数字系统,在保证视频传输的实时性、可靠性的同时,充分利用计算机网络信息传递和布线灵活的优势,使系统具有良好的扩展性。系统设计具有下述特点:无盲点的闭路监控系统;高水平的画面质量;24小时不间断监控和录像;适当的系统冗余度;专用的闭路监控网络;无线视频监控系统的接入;与市、区安防指挥中心的视频信息传递和连接。
    闭路电视监控系统划分为赛后和赛时两个系统:赛后系统主要负责监控竞赛层至四层体育馆主要出入口、通道、楼梯前室、看台、库房等重点部位,用于平时对体育馆的常规监控。赛时系统是在赛后系统功能的基础上对竞赛层和夹层的一些比赛专用房间、通道、大厅等部位增加监视点,用于满足奥运会及其它重大体育比赛或活动期间按功能需求增强的安防监控工作要求。赛时和赛后两系统共用一套安防控制设备,在体育馆的夹层设置安防中央控制室,所有安防监控点的信息均通过安防专用网汇总到中央控制室,进行统一的监控管理。
    闭路电视监控系统由彩色摄像机、数字化视频设备、数据存储设备、传输网络、集中控制器、显示设备等组成,通过以上设备可完成对现场图像信号的采集、切换、控制、记录、显示等功能。传输网络为独立的安防监控千兆以太网,考虑网络安全,设置过滤防火墙。整个网络依据功能和监控数量分为4 个子网络,以4 个弱电竖井作为分界,通过光纤连接到中控室。

(2 )入侵报警系统
    入侵报警系统完成对体育馆设防区域的防入侵监测,可用于对重点部位和出入口的防范,能完成对防区的自动或人工设防、撤防;能对布防点进行成组管理。入侵报警系统由报警主机、布撤防键盘、串口通讯模块、前端探测器等组成。报警探测器采用先进的双鉴探测器,能防止对小动物的误报,提高探测器的灵敏度并防止漏报。设置在各处的探测器具有与闭路电视监控、门禁等系统联动的功能。报警控制器具有接受多路同时报警的功能,并能显示、记录任何一路报警信号及报警位置。报警系统应有对信号传输线路和探测器的检测功能,并能显示故障部位。入侵报警系统选择高可靠性智能双鉴探测器、主动红外对射探测器、红外幕帘、报警器等设备,安装在体育馆的各个出入口、各重要机房、主要通道、外围隔离设施及其它重要位置,完成设防、撤防和紧急情况下的求助、求救功能。

(3 )门禁系统
    门禁管理是指在建筑物内主要管理区的重要机房、主要设备控制中心、重要办公用房、贵重物品用房等重要部位的通道口安装读卡机、电控锁以及门磁开关等控制装置,进行现场身份识别并由中央控制室监控。门禁系统采用TCP/IP 网络连接方式,网络控制器(NCU)下连接多组 I/O 控制单元(MCU)和门禁控制器(ACU)组成门禁系统,通过网络控制器(NCU)接入服务器,实现网络连接。系统具有自检功能:通讯线被剪、控制器断电、控制器后备电池欠压等都能及时检测,并发出警报。门禁控制器可接受密码、读卡、读卡+密码、指纹或掌纹、读卡+指纹或掌纹等开门方式。对于读卡机,可接受磁卡、条码卡、韦根卡、感应ID卡、IC 卡等,也可接受其它生物特征识别设备。

(4 )周界防范系统
周界防范系统在场馆外围设施及重点部位,采用主动红外探测器结合室外全方位云台摄像机及保安照明等防范措施,当入侵者越过周界时产生报警信号,探测器与室外摄像机及保安照明联动,使值班人员及早发现避免事故发生。

(5 )安检系统
安检系统包括两部分:安全检查和票证查验。安全检查系统在体育馆园区大门出入口处设置安全门(包括金属探测器和爆炸物检测门)和X- 光机(两个通道共用1 台),并配置手持爆炸物探测器,进行人身及携带物品的防爆安全检查。非奥运期间在体育馆出入口预留安装安检设备的空间和条件。在体育馆各个入口处安装速通门,对观众、记者及工作人员进行票证查验。观众、媒体和贵宾通道可安装不同形式的速通门以示区别。
    安防控制中心设置在体育馆的夹层,负责奥运会及其它重要比赛期间整个体育场馆的安防协调、指挥工作。由显示器和监视器组成的监视墙,可显示所有监视点的画面。同时利用系列视频服务器的交换能力、实现监视图像的多种显示方式,即可以显示分割画面,也可以用循环的方式按顺序或编制的次序显示单一画面以及固定监视某一路图像。
    此外,考虑到五棵松文化体育中心整个园区内的体育馆及各个附属建筑均设有自己的安防控制室,独立进行控制,所以体育馆安防中心的信息可以通过网络传递到园区安防总控制中心。总控中心应能对体育馆、配套商业楼、酒店、写字楼、公共场区、周界等各子系统的运行进行监测和控制,同时对系统运行状况和报警信息数据进行记录和显示,并留有向外部安防报警中心联网的光纤通信接口,能够及时与地区和市安防指挥中心进行信息交流。

消防自动报警及联动系统
    鉴于本场馆建筑结构及其使用性质的特殊,特别是比赛场火灾探测系统已经超出了火灾自动报警系统规范要求的范围,为此进行了消防性能化设计,其结果是本次火灾自动报警系统设计的重要依据之一。
    整个篮球馆按一级防火等级的要求进行消防设计。消防控制中心设在竞赛层,4 层设有消防勤务观察室。该系统形式为控制中心报警系统,选用总线结构,容量约2000 地址点。
    火灾自动报警及控制主机具有与其它附属建筑报警主机联网功能。能够适应目前主流通讯协议,也可以将系统运行状况实时传输到楼宇管理计算机上。火灾发生时报警主机发送报警信号给安防系统主机,自动联动摄像机对火灾发生的部位进行监视。
    比赛场馆内部长和宽均为130m,高37.3m,属于高、大空间建筑。为保证在第一时间内,准确地探测到火灾信息,采用了光截面感烟火灾探测器与空气采样探测系统相结合的方式,并配合双波段探测器探测火灾图像信息,完成对比赛场馆的火灾探测,其中双波段探测器可控制水炮系统对比赛场自动实施灭火。设计中将整个场馆分为五个相互独立的火灾探测区域,每个探测区域为130m × 26m。选择使用GMR100 型光截面火灾探测器的接收器和GMT100 型光截面火灾探测器的发射器。每个探测区域布置2 套光截面火灾探测器,每套探测器由3 个发射器和1 个接收器组成。在三层的南北方向上设置4 台DC830 的双波段火灾探测器来监测南北方向上的下层看台,在对角线处设置4 台DC1020 的双波段火灾探测器来监测东西方向上的下层看台。在四层均匀布置10台DC1020 型双波段火灾探测器监测体育场馆的上层看台,并在体育馆顶棚均匀设置空气采样火灾探测系统。其余火灾自动报警系统均为常规设计。

消防联动控制系统包括如下内容:
(1 )消防泵、喷淋泵控制系统:在消防中心手动控制水泵的启动、停止。也可以通过消防主机接受消火栓按钮、压力开关信号自动启动。
(2 )防排烟系统:消防中心可以手动或通过火灾探测器动作信号自动联动启动正压送风机或排烟风机,并能显示其工作状态。火灾探测器信号自动联动正压送风口、排烟口或电控防火阀。相关信号均能反应到消防中心。
(3 )电控防火门、防火卷帘门控制:电控防火门、防火卷帘门可通过火灾探测器自动控制关闭。卷帘门通过感烟和感温探测器组合自动控制分两步降低。卷帘门两侧设声光警报装置。感烟、感温、防火门、防火卷帘门信号应送回到消防控制中心。
(4 )非消防电源断电、应急照明控制:火灾时自动切断相关部位的普通照明和动力电源,启动应急照明,并接收相关动作信号。
(5 )电梯控制系统:火灾时通过探测器联动控制相关电梯自动迫降并接受其返回信号。
(6 )气体灭火控制:通过感烟及感温探测器组合,对气体灭火区域进行报警探测,在感烟及感温探测器报警后,自动启动声光报警装置,启动瓶头阀,关闭防火门、防火阀,停空调等,并接收相关动作信号。消防中心显示气体灭火系统的手动、自动状态。
(7 )比赛场馆设有水炮,当该区域的探测器报警时,自动指向火灾区域,实施灭火,也可以人工手动调整水炮指向火灾位置灭火。各公共区背景音乐及紧急广播系统采用合用方式。发生火灾时,背景音乐以防火分区为单元自动切换到应急广播状态。同时,也可对比赛场
扩声及公共广播系统进行强制切换、播音。消防控制中心紧急广播系统可以通过自动和人工两种形式进行切换。消防中心也可以通过话筒播放业务广播及通知等。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-19 21:02:44 | 只看该作者
华为代理商
可以借鉴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-17 08:30 , Processed in 0.059449 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表