报警是成都市安吉斯的,气体灭火控制柜采用的是深圳云涛的。现在气体灭火柜当主电和备电同时打开时就会报主备电故障,同时机箱内发出较大的类似于继电器动作声音,如果只开主电或备电则工作正常,请教各位高手这是怎么回事?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-12 17:49:39 | 只看该作者
华为代理商
可否拍张气体灭火控制柜的内部图片来,看看内部结构...
3#
发表于 2008-8-13 09:07:07 | 只看该作者
华为代理商

电源问题

我碰到过这样子的问题过,是主电源的问题,你查查主电源,应该是其中有一个电容有问题.

4#
发表于 2008-8-14 08:22:52 | 只看该作者
华为代理商
是充电部分问题,稳压管出厂参数达不到要求,备电电压过低或过高造成的
5#
发表于 2010-3-30 10:52:26 | 只看该作者
华为代理商
是电池问题!换对新电池就可以了!本人销售云涛机得!广州
6#
发表于 2010-3-30 11:47:42 | 只看该作者
更换别的品牌气体盘。。
7#
发表于 2010-4-5 12:10:24 | 只看该作者
电源问题