防雷接地装置,由于设备老化、本体性能差、超期服役以及后期的运行维护脱节等种种原因,加之在现场改造中存在设计不周、结构不合理、施工质量差等诸多问题,时刻危及电网的安全运行

      1)防雷接地必须小于4欧姆,当采取共用接地时应小于1Ω。
      2)两个独立地之间距离必须大于20米,否则在两地之间加装等地位均衡器。
      3)信号防雷器地尽量与直击雷地分开,目的是防止直击雷从地线反击信号设备。
      4)室外接地装置方式:
      A.镀锌扁铁埋地水平组成地网,埋地不小于1米。
      B.人工接地模块埋地,埋地不小于0.5米。
      C.2.5米镀锌钢钎垂直打入地下,多根时,相互间距必须大于5米。
      D.2.5米镀锌钢钎加镀锌扁铁网。
      E.以上方式基础上再加降阻剂或换土。
      5)室外接地引线必须与埋地接地装置采用焊接,并作防腐处理(刷沥青等)
      6)室内接地、等电位必须采用焊接或机械式连接,连接前必须将连接处的油漆或氧化层去除。
      7)接地引线线径:机房到室外接地装置引线(圆钢直径要大于10mm,扁钢截面大于80mm2)。
      8)铜线与扁铁必须采用焊接或机械式连接,并作防腐处理。

       防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。