我现在在算一个工程布线的数量,但是觉得图纸上量出来的和实际施工的数量肯定是有一定的差距的,求各位大神指教一下,算线缆数量的时候有没有什么固定的损耗系数可以直接乘的啊?能大差不差的等于实际的用线量就可以了,不亏本就行,请大神指教啊!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2016-11-15 16:27:39 | 只看该作者
华为代理商
亲。。。图纸上量来的还是比较准的,但是你要记得,你的线是从弱电井(机房)的机柜里出来(按机柜最高处算)走到地面,然后翻到桥架里,到了房间再沿着墙返到距地面约0.3的距离,一般的算法是这样的,图纸上算的量+2倍桥架安装高度+0.8米(机柜离墙的距离)+2米(假设配线架安装在机柜最高的地方)+1.8米(假设线缆打在机柜模向最远的地方)+0.5米(端接长度)总的和加一起来再乘以1.1的系数,除305米进位取整,再稍微加几箱,这样算来的量应该是和实际比较接近的。。。当然了,如果现场查得不紧,又想赚钱,报价的时候,再乘以1.5的系数也就是了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
发表于 2016-12-18 21:38:56 | 只看该作者
华为代理商
2楼说的不错,我也是按这样计算的,不过要格外加