        防雷接地引下线利用混泥土柱内两根∅16以上主筋及混凝土灌注桩四根∅16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。接下来就为大家分析一下防地雷常见的问题吧!
       防雷接地既是一个系统的工程也是一个危险的工程,直击雷对人体有直接的伤害,而感应雷对设备会造成巨大的影响会损害机房设备,所以了解基础的防雷接地知识不但能很好的防护机房设备,更能保护好员工人身安全。
       1、避雷器的使用类型及功用:  
      一般常用的避雷器有阀式、排气式、氧化锌等。避雷器是用来防护雷电过电压沿线路侵入变配电室或其它建筑物内以免危及被保护物的绝缘。现在在配电室外经常使用的是氧化锌避雷器,室内经常使用的一般是阀式避雷器。
      2、安全电流的概念:
      安全电流指的是人体触电后最大的摆脱电流。我国规定的安全电流为30毫安。安全电流与触电时间、电流性质、电流路径及体重和健康状况等因素有关。
      3、安全电压概念:
      安区电压是指不致使人直接致死或致残的电压。我国规定的安全特低电压是36伏。
      4、地的概念:
     电气上的地是指电位为零的地方;这个地一般指离接地故障点大约20米以外的地方。
      5、工作接地、保护接地的概念:  
     为保证电力系统和设备达到正常工作的要求而进行的接地叫工作接地。 为保障人身安全防止间接触电而进行的接地叫保护接地。例如:变压器中性点接地、接闪器和避雷器的接地是工作接地。互感器二次侧端子接地、设备外壳接地为保护接地。  