1、直击雷,架空线缆遭雷击,部分雷电流沿线缆进入机房。

  2、感应雷,雷电电磁脉冲在室外电缆感应耦合,产生高电压的雷电流,沿线缆侵入机房,造成机房故障。

  3、直击雷,地电位反击,雷电流沿接地线泄放,在接地线上产生大的压降,机房内两设备间的地电位差导致设备故障。

4.感应雷,雷电电磁脉冲对室内环路的感应耦合,在室内线缆上形成感应电流,给设备带来危害。

  雷电入侵的方式虽然略有不同但是危害都很大,那么如何才能有效的防护雷击?以下的四个措施是缺一不可的:
  室外避雷设施与室内工作设备都具备有良好的接地;
  保证所有设备对地电位相同,做到等电位连接;
  工程布线必须合理,避免线缆架空走线裸露室外,火线零线地线分开走线等状况发生;
在关键节点,如交流输入端口,信号端口等增加必要可靠的防雷电路;
  对机房来说,业务的持续性非常重要,防雷设计不能马虎。以上几点除了机房建建筑物外部要满足防雷要求外,机房内的供配电系统同样需要综合细致的考量,才能真正有效降低雷击损坏设备的概率。
  一体化的解决方案极大简化了工程界面,各个功能模块在设计时已经有统一的考量,防雷接地同样也不例外:
  1、完备的接地方案,真正做到良好的等电位接地
  微模块的主配电柜在模块内列头放置,内部的主接地排保证各模块与机房建筑楼层就近接地。
  小规模应用在主配电柜旁的IT柜或电池柜内设置分接地排,严格测量限制接地阻抗与零地电压。
  大规模应用模块内各机柜可直接与建筑接地网络级联多点接地
  接地端子采用统一金属组件与连接方式,减小不同材料与连接方式带来阻抗误差。
  模块内不带电的金属部件(如金属门窗、走线架、防静电地板支架)做等电位处理。

  2、合理的工程布线,强弱电分离,支持无线连接减低风险
  微模块强电弱电分开统一走线,同时支持上下两种进出线方式,简便美观。
微模块内各传感器支持无线连接,减少信号线缆,大幅度降低静电与雷击风险。

  3、多级防雷防护措施,多层保护相互配合,将雷击影响减至最低
  在市电输入侧有SPD做第一级防护,市电配电单元中配置C级防雷器做为第二级。
  UPS本身D级防雷设计作为第三级防护,视情况可在UPS后端输出配电侧再增加第四级防护。




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2016-8-7 19:02:45 | 只看该作者
华为代理商
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3#
发表于 2016-8-7 19:03:15 | 只看该作者
华为代理商
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4#
发表于 2016-8-7 19:03:45 | 只看该作者
华为代理商
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-29 00:52 , Processed in 0.098698 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表