一、系统总体要求
公共广播系统提供背景音乐、业务广播及应急广播服务。背景音乐将提供一个舒适安逸的环境,并在不同的使用环境中提供与之相吻合的背景音乐;业务广播将根据临时需求提供呼叫和广播;应急广播系统,其火灾报警功能和联动广播功能,使在遇紧急情况时,能及时地采取措施,疏散群众,保护财产和生命的安全。
系统采用标准网络系统架构,使用稳定可靠的嵌入式结构设计,系统中的各项设备均以服务器上运行的管理软件进行配置管理,操作软件具有全中文界面,集多种智能广播功能为一体,并能与消防系统实现联动,启动紧急状态下的消防紧急广播功能。可以自由设定广播区域的逻辑编号和联动触发分区选择 ,一旦火灾或其他紧急情况发生时,能够自动完成音频广播与紧急消防广播的智能切换。
系统采用标准以太网通讯协议,局域网运行环境,考虑系统的安全等级,建议广播系统单独组网,不与办公网络系统共用。
本系统的火灾紧急广播系统与背景音乐广播系统作为一个整体进行设计,即系统平时播放背景音乐或业务广播,在火灾时由火灾信号通过消防报警单元联动着火区域(及相邻区域)内的背景音乐至紧急广播状态,疏散区域内的人群以满足消防广播要求。
在大厅、走道等公共区域设置吸顶扬声器,天花高度3.5米以下区域设置功率为3W的吸顶扬声器,高于3.5米的场所设置20W壁挂音箱;在无天花的广播区域,设置6W壁装扬声器,安装高度距地面2.5米,室外设计15W仿真草坪音箱,形状根据现场实际情况确定,需要安装加固底座。
扬声器线路采用ZR-RVV2*1.5广播线(安装有音控器的需采用ZR-RVV3*1.5广播线)穿钢管敷设,钢管应良好接地。
系统中的音乐节目既可以是存储在服务器内的数字化音源,也可以是外接音源(模拟或数字格式AES/EBU),系统内的音乐节目最大可支持64套,且各分区可自由选择播放64套节目中的任何一套,且可同时播放。业务广播包括语音广播、信息广播、定时广播等内容,主要由呼叫站实现。
二、系统技术要求
所有硬件设备均应采用嵌入式计算机技术,结合DSP音频处理,音频和控制命令均围绕嵌入式环境实现;必须使用标准的TCP/IP通讯协议,具备开放式接口,以便对该系统进行集成或特定功能移植等。
广播设备根据现场实际需要,既可以集中安装在广播室,为了实现分区的特定功能,也可以通过网络分散安装在各个分区现场,从而提高系统的使用效率。
系统最大可支持128个分区设置、64套背景音乐节目选择、8个广播呼叫站(支持99段插播信息实时录播)、16组定时广播、呼叫站优先级设置、用户权限设置;呼叫站与分区与节目和用户均可关联配置、分区逻辑号可随意修改、分区号可插入分区类型标识符(A B C D)、出厂设置具备中英文两种消防广播语种、具备完善的网络化消防广播联动功能、清晰直观的设备信息显示和重要事件日志查询功能,设备、线路故障告警,智能化备份管理。
三、系统功能要求
系统共设置22广播个分区,每个分区均可以设置与自身环境相关联的参数均衡(高低音均衡补偿),各分区可以独立选择背景音乐节目和音量控制。在1F西餐厅广播分区、2F大宴会厅及3F多功能厅应能接入本地音源,且本地音源和背景音乐系统可切换;
控制管理依靠管理服务器(PC)实现,所有设备的广播属性均由管理服务器软件设置完成。设置1台呼叫站,用于消防广播、背景音乐和呼叫广播业务。
设置1台32路消防报警单元,安装于消防控制室,并通过网络接入广播系统,当消防信号触发时,联动相应分区的消防广播;并可根据设置输出消防广播联动信号,触发本地外围设备。
系统配置64套数字音乐节目,在无服务器的情况下(或服务器出现故障情况下)呼叫站应能内置不少于8套节目,音乐节目内容可随时更新,同时配置2台外接音源设备作为数字音乐节目的补充。
系统除具备语音实时呼叫功能外,还应具备99段信息录播功能,这些信息内容既可以是数字文件,也可以是通过呼叫站话筒实时录制的现场语音。
四、系统声学技术指标
声场声压级:
背景音乐:
背景音乐是以听音乐的人意识不到声源的位置为最佳,应具有柔和、清晰的音质作为设计目标。其设计指标为:室内声压级均匀,平均声压级=60~70dB,频响:100~12000Hz,重放特性比较平直。
紧急广播:
紧急广播是以听音的人在任何地方都能够听到清晰、准确的声音作为设计目的。其设计指标为:室内声压级均匀,平均声压级=88~94dB频响:100~6000Hz,重放特性比较平直。
传输频率特性:120~18000Hz,在160~16000Hz频带内允许≤4dB的变化(1/3倍频程测量)。
声场均匀度:声压级均匀度正负6dB以内。
扬声器系统的性能指标:扬声器的频响范围是影响可懂度的重要因素,吸顶扬声器的频响范围应在100Hz-14KHz。
功率放大器的技术指标:功放的容量按:P=K∑Pi格式计算。其中Pi为第I支路扬声器装接容量,K为同时系数。
背景音乐系统:办公区域广播K取0.3
              公共区域广播K取0.6
紧急广播系统:K取1.2(广播范围按照最大可能时选取)
五、设备材料清单
  
序号
  
设 备 名 称
型 号
数 量
单 位
品牌范围
主控设备(广播机房)
 
    服务器设备
 
1
PC管理服务器
 
1
联想、戴尔、惠普
2
配置管理服务器软件
 
1
soundIP、TOA、AEX
3
节目管理服务器软件
 
1
soundIP、TOA、AEX
    音源设备
 
1
多媒体音源一体机
 
1
soundIP、TOA、AEX
2
CD/DVD播放器
 
1
soundIP、TOA、AEX
    消防联动设备
 
1
消防报警单元
 
1
soundIP、TOA、AEX
    其他配套设备
 
1
豪华型机柜
 
1
国产适配
 
  
前端设备
 
1
二分区解码功放(2*250W)
 
2
soundIP、TOA、AEX
2
四分区解码功放(4*125W)
 
5
soundIP、TOA、AEX
3
本地音频控制面板
 
6
soundIP、TOA、AEX
4
本地音源插座
 
6
soundIP、TOA、AEX
5
天花喇叭
 
266
soundIP、TOA、AEX
     辅助材料
 
1
广播线
RVV2*1.5
2500
国标
2
控制线
RVVP4*0.5
200
国标
六、系统主要设备技术参数及要求:
分区解码功放技术参数及要求:
  
电源
  
220~240VAC 50/60Hz
内核
嵌入式系统 ,CPU主频400MHz,高速DSP音频处理器
网络
局域网环境,10/100M交换机,3×RJ45端口,网络协议:TCP、UDP、ICMP、IGMP
功能特性
All-in-one设计,一台设备集成了分区管理、I/O控制、网络通讯、编解码、音频处理、前置放大、参数均衡、功率放大、故障监测等功能组件,可外接音频控制面板,实现分区本地节目选择和音量控制
输出
功放输出
D类,1×500W、2×250W、4×125W、8×60W额定功率,定压(100V  )输出方式(带三线制强切接口),失真小于1%(额定功率,1KHz),信噪比大于85dB,频响40~20KHz±3dB,风冷,±6dB参数均衡,0~3dB增益选择                                                                              
控制输出
与通道对应1/2/4/8个,无源继电器输出(可承受3A 30VDC/220VAC),NO/NC可编程设置
输入
本地线路输入
与通道对应1/2/4/8个,非平衡,失真小于0.2%,信噪比大于70dB,-3~10dB增益选择,采样频率44.1KHz                          
控制输入
8个可编程控制输入(NO/NC)
分区
可配置1个/2个/4个广播分区,具备64套节目选择、0~9音量控制
总线
Control Bus端口附带12VDC供电,用于连接音频控制面板或广播管理话筒
指示
前面板1个/2个/4个双色LED灯,用于内置功放工作状态指示
环境条件
温度 -5℃~55℃  ,相对湿度15%~90% ,抗干扰满足EN55103-2,通过CE/CCC论证
呼叫站技术参数及要求:
  
型号名称
  
主控呼叫站
分控呼叫站
电源
5VDC 15W
5VDC 15W
内核
嵌入式系统 ,CPU主频400MHz  ,附加SD卡2G ,高速DSP音频处理器
嵌入式系统 ,CPU主频400MHz  ,附加SD卡2G ,高速DSP音频处理器
网络
局域网环境,10/100M交换机,2×RJ45端口,网络协议:TCP、UDP、ICMP、IGMP
局域网环境,10/100M交换机,2×RJ45端口,网络协议:TCP、UDP、ICMP、IGMP
功能特性
下载编辑8套数字音乐节目、99段插播信息、2×16时间段定时节目、8种呼叫提示音、中英文消防广播、日志记录存储(9999条)、广播操作管理、故障信息显示告警、内部对讲、64个用户登录管理等
下载编辑8套数字音乐节目、99段插播信息、2×16时间段定时节目、8种呼叫提示音、日志记录存储(9999条)、广播操作管理、故障信息显示告警、内部对讲、64个用户登录管理等
话筒输入
鹅颈式单指向电容话筒,失真小于0.2%,信噪比大于70dB,频响80-16KHz,30.5~43.5dB增益选择,采样频率44.1KHz,3V幻象供电,AVC自动音量控制功能
鹅颈式单指向电容话筒,失真小于0.2%,信噪比大于70dB,频响80-16KHz,30.5~43.5dB增益选择,采样频率44.1KHz,3V幻象供电,AVC自动音量控制功能
线路输入
2个,非平衡,2选1切换,失真小于0.2%,信噪比大于70dB,该节目具备插播功能 ,–3~10dB增益选择,采样频率44.1KHz
2个,非平衡,2选1切换,失真小于0.2%,信噪比大于70dB,该节目具备插播功能 ,-3~10dB增益选择,采样频率44.1KHz
线路输出
1个,非平衡,失真小于0.5%,信噪比大于90dB,频响20~20KHz
1个,非平衡,失真小于0.5%,信噪比大于90dB,频响20~20KHz
内置扬声器
功率1W,频响100~16KHz, 0~9音量控制,声压级82dB  ,用于监听、内部对讲和呼叫站本地消防广播
功率1W,频响100~16KHz, 0~9音量控制,声压级82dB  ,用于监听、内部对讲和呼叫站本地消防广播
控制输出
1个,无源继电器(可承受3A 30VDC/220VAC),NO/NC可编程设置
1个,无源继电器(可承受3A 30VDC/220VAC),NO/NC可编程设置
总线
CAN-Bus现场总线
CAN-Bus现场总线
显示和指示
192×64点阵式LCD显示屏,用于输入显示和系统信息显示,5个LED状态指示灯
192×64点阵式LCD显示屏,用于输入显示和系统信息显示,5个LED状态指示灯
功能键
消防广播键、语音键、信息录播键、监听键、音量选择键、节目选择键、附加功能键、A  B C D分区标识键及0-9数字键盘等
语音键、信息录播键、监听键、音量选择键、节目选择键、附加功能键、A B C D分区标识键及0-9数字键盘等
环境条件
温度 -5℃~55℃  ,相对湿度15%~90% ,抗干扰满足EN55103-2,通过CE/CCC论证
温度 -5℃~55℃  ,相对湿度15%~90% ,抗干扰满足EN55103-2,通过CE/CCC论证
消防报警单元技术参数及要求:
  
电源及功耗
  
220~240VAC 50/60Hz 25W
内核
嵌入式系统 ,CPU主频50MHz
网络
局域网环境,10/100M交换机,2×RJ45端口,网络协议:TCP、UDP、ICMP、IGMP
功能特性
消防信号输入及消防广播联动输出功能,输入端口号与广播分区号可同号设置,输入端口休眠、激活功能,系统最大支持4台消防报警单元
输入输出
控制输入
32个,无源触点输入,NO/NC可编程设置,4×10P接线端子板                                       
控制输出
8个,无源继电器输出(可承受3A 30VDC/220VAC),NO/NC可编程设置,1×10P接线端子板
指示
前面板32个消防输入状态指示灯和8个消防广播联动输出状态指示灯
环境条件
温度 -5℃~55℃  ,相对湿度15%~90% ,抗干扰满足EN55103-2,通过CE/CCC论证
外接音频扩展器技术参数及要求:
  
电源
  
220~240VAC 50/60Hz 18W
内核
嵌入式系统 ,CPU主频50MHz,高速DSP音频处理器
网络
局域网环境,10/100M交换机,3×RJ45端口,网络协议:TCP、UDP、ICMP、IGMP
功能特性
4个音频通道,均具备编解码功能,当设置为编码功能使用时,可以把模拟音源的输入信号编码为网络广播节目;设置为解码功能使用时,可以把网络广播节目解码为模拟音频信号,通过外接扩声设备实现特定的广播功能
音频输入
4路,非平衡,Line/Mic输入选择,失真小于0.2%,信噪比大于70dB,-3~10.5dB线路和30.5~43.5dB话筒增益选择,采样频率:44.1KHz,1×5P接线端子板
音频输出
4路,非平衡,失真小于0.5%,信噪比大于90dB,频响20~20KHz,0~3dB增益选择,1×5P接线端子板
控制输入
4个,无源触点输入,NO/NC可编程设置,1×5P接线端子板
控制输出
4个,无源继电器输出(可承受 3A 30VDC/220VAC),NO/NC可编程设置,1×5P接线端子板
总线
RS232
显示
122×32点阵式LCD显示屏,通道信息显示
功能键
2个,通道选择键(Program + -)
环境条件
温度 -5℃~55℃  ,相对湿度15%~90% ,抗干扰满足EN55103-2,通过CE/CCC论证
广播管理服务器技术参数及要求:
  
硬件条件
  
CPU    800MHz或以上                                                                                                        内存  512M或以上                                                                                                                     硬盘  除满足Windows运行外,500M以上可用空间                                                                           网卡   10/100M 自适应网卡
操作系统
Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows  Server
网络环境
局域网, 网络协议:TCP、UDP、ICMP、IGMP
软件
光盘1张
包装尺寸mm

如想索取产品资料或更多的技术服务,请联系QQ2608641304
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-7 13:51 , Processed in 0.117061 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表