如今,随着城市的楼层建筑越来越高,防范雷电的重要性也不言而喻。同时防雷措施不到位,可能会给安防设备带来毁灭性的的灾难。下面来具体看下智能建筑防雷的重要因素。
智能建筑物防雷的六项重要因素即接闪功能、分流影响、均衡电位、屏蔽作用、接地效果和合理布线。
  1、屏蔽作用:主要目的是对建筑物内的各种通信设备、电子计算机、精密仪器和各种微电子计算机、精密仪器和各种微电子设备的防护。远处空中打雷、雷电波的电磁辐射,甚至其他建筑物接闪传来的电磁波都会对安防设备产生影响。因此,尽量利用钢筋混凝土结构内顶板、地板、墙面和梁、柱,使其构成一个六面体的网笼,即笼式避雷网,使其达到屏蔽条件。
  2、接地效果:接地效果的好坏也是防雷安全的重要保证之一。钢筋混凝土结构的建筑物在符合规范条件时,应利用基础内钢筋作为接地装置。当达不到规范条件或基础包在防水油毡层内,可做周圈式接地装置,但应将周圈式接地体预先埋在基础槽的最外边,接地体靠近基础的钢筋,有利于均衡电位的效果,同时还避免了专门挖深沟的土方量和人工工作量。
 3、接闪功能:指外部防雷装置和内部防雷装置总的功能,即接闪器的效果好坏,建筑物内部会不会产生反击。
 4、分流效果:直接取决于引下线数量的多少,引下线多,每根引下线通过的雷电流就小,其感应范围也小。引下线互相之间的距离不应小于规范中的规定。当建筑物很高时,引下线很长,应在建筑物的中间部分增加均压环,以减小引下线的电感,它不仅可以分流,还可降低反击电压。
 5、均衡电位:指建筑物内的各部位均能构成同一个电位即等电位。若楼内各部位的结构钢筋和各种金属设备及金属管线都能连成统一的导电体,当然建筑物内部就不会产生不同的电位,保证了建筑物内不会产生反击和危及人身安全的接触电压或跨步电压,同时对微电子设备防雷电电磁脉冲也很有好处。
因此,从上面的分析中我们看到,对于智能监控,我们要充分的实现对安防设备的防雷措施做到万无一失,让这些设备更好的正常工作。