20平方米的机房配多少灭火器材?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-8 08:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
配什么类型的灭火器材,配多少?放在机房内还是门外?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-8 15:54:07 | 只看该作者
华为代理商

机房火灾报警及灭火设施

安全级别为A、B类设备间内应设置火灾报警装置。在机房内、基本工作房间、活动地板下、吊顶上方及易燃物附近都应设置烟感和温感探测器。
A类设备间内设置二氧化碳(CO2)自动灭火系统,并备有手提式二氧化碳(CO2)灭火器。
B类设备间内在条件许可的情况下,应设置二氧化碳自动灭火系统,并备有手提式二氧化碳灭火器。
C类设备间内应备有手提式二氧化碳灭火器。
A、B、C类设备间除纸介质等易燃物质外,禁止使用水、干粉或泡沫等易产生二次破坏的灭火器。
为了在发生火灾或意外事故时方便设备间工作人员迅速向外疏散,对于规模较大的建筑物,在设备间或机房应设置直通室外的安全出口。

3#
发表于 2008-8-12 12:55:27 | 只看该作者
华为代理商
如果是一般酒店的机房,配备两具ABC干粉灭火器就可以了。
4#
发表于 2008-8-12 12:56:22 | 只看该作者
华为代理商
对了要放在进去的门口边上,方便取用就可以。
5#
发表于 2008-8-12 16:10:27 | 只看该作者
华为代理商
学习了~
6#
发表于 2008-8-13 09:15:16 | 只看该作者

灭火器

应该配置两个3KGco2灭火器,放在比较方便拿的地方,门口和机房里面都行.