       摄像机一般为12V DC直流供电,球机一般采用24V AC交流供电,部分摄像机采用220V交流电直接供电,或者采用PoE交换机供电,一些家用的网络摄像机供电只有5V。

       1,摄像机标明DC12V/AC24V通用,该选择什么样的电源?此时应该选择AC24V监控电源,因为同样的传输距离,电压越高,损耗越小。电压高了,负载就能得到比较充足的电压。同时,由于采用交流24V,在调试监控摄像机的时候,可以选择电源同步,使整个监控系统中不同的设备的图像场频能够保持同步。

       2,如何合理配置整个监控系统的监控摄像机电源功率?很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够,需要追加设备,造成和甲方扯皮现象。实际上,由于监控摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有监控摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的监控摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是监控摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。

       3,如果采用PoE交换机供电要注意什么?PoE供电在监控中的运用还是有些普遍的,但是PoE交换机供电的最大功率是30W,如果摄像头和球机的功率超过这个数值不建议使用PoE供电。除此,在供电时尽量不要满载,但摄像机功率小于15W的除外,因为现在很多厂家的PoE交换机单口供电功率达30W像接触过的丰润达PoE交换机系列,满载15W供电是没有问题的。另外供电距离不要过远,不要超过100米,尽量选用防雷型的PoE交换机。

       4,监控摄像机电源的选择还需要注意什么问题?在给监控摄像机接电源时,不要把距离较远的监控摄像机和距离较近的监控摄像机接在同一台电源上。如果接在同一台电源上,电源电压高了,会烧毁近距离的监控摄像机,电源电源低了,距离较远的监控摄像机无图像。应该尽量把距离比较远的监控摄像机接在同一台电源上,把较近的监控摄像机也接在同一台电源上。如果监控距离太远,需要配置更高电压的电源,如30V,36V等等,甚至直接供220V交流电,到前端再变压。