DCS机房的接地怎么处理?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-6 13:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我想请问 DCS机房的接地都有哪些?这些接地之间的处理关系是怎么样的?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-6 14:25:01 | 只看该作者
华为代理商

  1、进入DCS机房的金属管道、金属电缆槽必须作等电位连接。DCS机房内用4*40mm铜排做成环型的接地汇流排,与机房专用接地排可靠连接。
  2、所有DCS机柜不允许各机柜间进行联接后再接地。必须利用各机柜的接地螺栓采用25mm2的多股双色线单独与机柜下方接地汇流排可靠连接。各个操作台同样必须利用各机柜的接地螺栓采用25mm2的多股双色线单独与机柜下方接地汇流排可靠连接。

 

3#
 楼主| 发表于 2008-8-11 12:18:49 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="弱电初学者"]

感谢你的回复,我有点不明白的是,第2条里面的“所有DCS机柜不允许各机柜间进行联接后再接地”是为什么?